염치없지만 최종질문입니다.
페이지 정보
작성자 steastkim (220.♡.79.80) 작성일03-01-15 00:00 조회3,019회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 덕분에 점검하는데 매우 도움이 되고있습니다. 저희 사무실에서 담당하는 역사가 12개입니다. 점검중 몇가지 궁금하한 점들을 질문드립니다.
첫째 보통 교류는 극성과 관계없는 없는것으로 알고 있는데 선생님이 말씀하신것 처럼 N과 P를 구분하는 이유를 알려주십시요. 접지 등모든 조건이 최적인 상태에서도바뀌면 안되는지요.
둘째 화상전송설비(알카텔제품) 전원부 도면을 보면 UPS 전원에서 전원선 및 G 선이 메인 브레커를 거쳐 AC필터를 거쳐 각 부속장비별 ELB로 가는데 UPS출력에서는 접지선이 나오지 않고 전원선 2선만이 AC필터로 갑니다. AC필터 출력단에는 접지선이 있는데 이럴경우 문제점은 없는지 궁금합니다.
셋째 제조사 사이트의 도면을 보면 UPS에는 시스템접지와 케이스접지가 있는데 차이점이 궁금합니다. ELB트립되는 어떤역사는 UPS 시스템접지가 없는데 트립과 관계가 있는지요.
마지막으로 메인브레커가 트립 안되고 그다음단 ELB가 트립되는건 ELB와 그가 담당하는 부속장비간 누전되는것으로 볼 수도 있는데 점검방법을 알고싶습니다.
조언 부탁드리고 하시는일 모두 잘되시길 바랍니다.
첫째 보통 교류는 극성과 관계없는 없는것으로 알고 있는데 선생님이 말씀하신것 처럼 N과 P를 구분하는 이유를 알려주십시요. 접지 등모든 조건이 최적인 상태에서도바뀌면 안되는지요.
둘째 화상전송설비(알카텔제품) 전원부 도면을 보면 UPS 전원에서 전원선 및 G 선이 메인 브레커를 거쳐 AC필터를 거쳐 각 부속장비별 ELB로 가는데 UPS출력에서는 접지선이 나오지 않고 전원선 2선만이 AC필터로 갑니다. AC필터 출력단에는 접지선이 있는데 이럴경우 문제점은 없는지 궁금합니다.
셋째 제조사 사이트의 도면을 보면 UPS에는 시스템접지와 케이스접지가 있는데 차이점이 궁금합니다. ELB트립되는 어떤역사는 UPS 시스템접지가 없는데 트립과 관계가 있는지요.
마지막으로 메인브레커가 트립 안되고 그다음단 ELB가 트립되는건 ELB와 그가 담당하는 부속장비간 누전되는것으로 볼 수도 있는데 점검방법을 알고싶습니다.