염치없지만 최종질문입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-01-15 00:00 조회3,752회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요. 덕분에 점검하는데 매우 도움이 되고있습니다. 저희 사무실에서 담당하는 역사가 12개입니다. 점검중 몇가지 궁금하한 점들을 질문드립니다.
> 첫째 보통 교류는 극성과 관계없는 없는것으로 알고 있는데 선생님이 말씀하신것 처럼 N과 P를 구분하는 이유를 알려주십시요. 접지 등모든 조건이 최적인 상태에서도바뀌면 안되는지요.
> 둘째 화상전송설비(알카텔제품) 전원부 도면을 보면 UPS 전원에서 전원선 및 G 선이 메인 브레커를 거쳐 AC필터를 거쳐 각 부속장비별 ELB로 가는데 UPS출력에서는 접지선이 나오지 않고 전원선 2선만이 AC필터로 갑니다. AC필터 출력단에는 접지선이 있는데 이럴경우 문제점은 없는지 궁금합니다.
> 셋째 제조사 사이트의 도면을 보면 UPS에는 시스템접지와 케이스접지가 있는데 차이점이 궁금합니다. ELB트립되는 어떤역사는 UPS 시스템접지가 없는데 트립과 관계가 있는지요.
> 마지막으로 메인브레커가 트립 안되고 그다음단 ELB가 트립되는건 ELB와 그가 담당하는 부속장비간 누전되는것으로 볼 수도 있는데 점검방법을 알고싶습니다.
> 조언 부탁드리고 하시는일 모두 잘되시길 바랍니다.
>
안녕하세요... 도움되신다고 해서 보람이 있네요..
참고로 저는 전자쪽 전문입니다만 UPS를 하다보니 전기쪽도 하게 되었네요.. 때문에 답변중에는 정확하지 않거나 애매한 내용도 있을수 있어 상세하고 정확한 내용은 직접 서적류등을 확인하시는것이 좋을것 같습니다.
중성선(Neutral)은 접지가 있기때문에 구분이 되는것으로 알고 있습니다.한국전력측에서나 건물등(내부 트랜스포머)에서는 N(neutral:중선선)은 중성선으로 구분해서 공급을 하고 있기때문에 사용하는 최종 부하에서도 중성선 구분을 하여 사용하는것이 정상입니다.
하지만 일반적인 컴퓨터등에서는 콘센트 자체가 좌우구분이 되어 있지 않아 Neutral을 구분하지 않고 사용되지만(차라리 애매한 접지는 사용하지 않는것이 좋음) 외부에서 통신선등이 인입되는 통신장비등에서는 구분을 해야 누전사고나 전기사고가 없습니다.
순서대로 답변드리겠습니다.
첫째 위에서 이야기 한것처럼 접지는 뉴트랄 구분이 있을때 접지의 효용성이 있는겁니다.물론 정전기등의 부유된 전기를 접지할 경우(케이스접지등)에는 제외지만...
둘째 UPS내에서는 접지선이 나오지 않고 케이스접지만 나옵니다. UPS도 전자장비이기때문에 접지를 연결하는것이 좋겠죠..
위의 경우는 문제 없습니다만 UPS케이스 접지와 외부접지를 같이 연결해서 출력측에 접지를 공급하는것이 가장 적합한 방법입니다.
셋째 시스템접지는 무엇을 뜻하는지는 모르겠습니다만 일반적으로 시그날접지와(PCB측의 접지)와 외함접지(Case 접지)를 구분하는 경우는 있습니다.
저의 경우에는 구분을 하지 않고 UPS내의 모든접지(시그날접지,트랜스포머1/2차간 접지,코아접지,UPS외함접지등)을 최종 출력접지와 같이 연결하였습니다.
넷째 메인브렛카는 일반적으로 ELB와는 틀리게 동작합니다. ELB는 접지도 같이 연결되어 누전경보나 차단을 해주지만 메인차단기는 보통 열동형이나 전류감지만 하여 차단하는 차단기를 사용하기때문에 최종 ELB가 차단되는 경우가 많습니다.
또 차단용량이 메인이 더크기때문에 차단용량이 작은 최종 분기되는 차단기가 먼저 차단되는 경우도 있을겁니다.
답변이 되었는지요... 질문하는것은 자기 발전에 많은 도움이 됩니다. 전기쪽이나 일반 기술자는 엔지니어 고집으로 질문하는것을 꺼리는 경우가 많은데 기술자로 살아나가는데 별로 도움이 되지는 않죠...(과거를 후회하는 저의 경우입니다)
그럼 항상 좋은날만 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요. 덕분에 점검하는데 매우 도움이 되고있습니다. 저희 사무실에서 담당하는 역사가 12개입니다. 점검중 몇가지 궁금하한 점들을 질문드립니다.
> 첫째 보통 교류는 극성과 관계없는 없는것으로 알고 있는데 선생님이 말씀하신것 처럼 N과 P를 구분하는 이유를 알려주십시요. 접지 등모든 조건이 최적인 상태에서도바뀌면 안되는지요.
> 둘째 화상전송설비(알카텔제품) 전원부 도면을 보면 UPS 전원에서 전원선 및 G 선이 메인 브레커를 거쳐 AC필터를 거쳐 각 부속장비별 ELB로 가는데 UPS출력에서는 접지선이 나오지 않고 전원선 2선만이 AC필터로 갑니다. AC필터 출력단에는 접지선이 있는데 이럴경우 문제점은 없는지 궁금합니다.
> 셋째 제조사 사이트의 도면을 보면 UPS에는 시스템접지와 케이스접지가 있는데 차이점이 궁금합니다. ELB트립되는 어떤역사는 UPS 시스템접지가 없는데 트립과 관계가 있는지요.
> 마지막으로 메인브레커가 트립 안되고 그다음단 ELB가 트립되는건 ELB와 그가 담당하는 부속장비간 누전되는것으로 볼 수도 있는데 점검방법을 알고싶습니다.
> 조언 부탁드리고 하시는일 모두 잘되시길 바랍니다.
>
안녕하세요... 도움되신다고 해서 보람이 있네요..
참고로 저는 전자쪽 전문입니다만 UPS를 하다보니 전기쪽도 하게 되었네요.. 때문에 답변중에는 정확하지 않거나 애매한 내용도 있을수 있어 상세하고 정확한 내용은 직접 서적류등을 확인하시는것이 좋을것 같습니다.
중성선(Neutral)은 접지가 있기때문에 구분이 되는것으로 알고 있습니다.한국전력측에서나 건물등(내부 트랜스포머)에서는 N(neutral:중선선)은 중성선으로 구분해서 공급을 하고 있기때문에 사용하는 최종 부하에서도 중성선 구분을 하여 사용하는것이 정상입니다.
하지만 일반적인 컴퓨터등에서는 콘센트 자체가 좌우구분이 되어 있지 않아 Neutral을 구분하지 않고 사용되지만(차라리 애매한 접지는 사용하지 않는것이 좋음) 외부에서 통신선등이 인입되는 통신장비등에서는 구분을 해야 누전사고나 전기사고가 없습니다.
순서대로 답변드리겠습니다.
첫째 위에서 이야기 한것처럼 접지는 뉴트랄 구분이 있을때 접지의 효용성이 있는겁니다.물론 정전기등의 부유된 전기를 접지할 경우(케이스접지등)에는 제외지만...
둘째 UPS내에서는 접지선이 나오지 않고 케이스접지만 나옵니다. UPS도 전자장비이기때문에 접지를 연결하는것이 좋겠죠..
위의 경우는 문제 없습니다만 UPS케이스 접지와 외부접지를 같이 연결해서 출력측에 접지를 공급하는것이 가장 적합한 방법입니다.
셋째 시스템접지는 무엇을 뜻하는지는 모르겠습니다만 일반적으로 시그날접지와(PCB측의 접지)와 외함접지(Case 접지)를 구분하는 경우는 있습니다.
저의 경우에는 구분을 하지 않고 UPS내의 모든접지(시그날접지,트랜스포머1/2차간 접지,코아접지,UPS외함접지등)을 최종 출력접지와 같이 연결하였습니다.
넷째 메인브렛카는 일반적으로 ELB와는 틀리게 동작합니다. ELB는 접지도 같이 연결되어 누전경보나 차단을 해주지만 메인차단기는 보통 열동형이나 전류감지만 하여 차단하는 차단기를 사용하기때문에 최종 ELB가 차단되는 경우가 많습니다.
또 차단용량이 메인이 더크기때문에 차단용량이 작은 최종 분기되는 차단기가 먼저 차단되는 경우도 있을겁니다.
답변이 되었는지요... 질문하는것은 자기 발전에 많은 도움이 됩니다. 전기쪽이나 일반 기술자는 엔지니어 고집으로 질문하는것을 꺼리는 경우가 많은데 기술자로 살아나가는데 별로 도움이 되지는 않죠...(과거를 후회하는 저의 경우입니다)
그럼 항상 좋은날만 있으시길 바랍니다. 감사합니다.