ups접지에 대하여 여쭙니다
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-01-20 00:00 조회4,596회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요. 덕분에 UPS에 대해 많이 알게되었습니다. 이번 기회에 UPS접지를 통일하려고 하는데 작업전 선생님께 올바른 방법을 문의하고자 합니다. 얼마전 UPS 인버터 OFF건으로 제조사의 A/S를 받았는데 IGBT교체하여 조치했습니다. 그직원에게 물으니 케이스 접지는 3종접지이고 시스템접지는 1종접지라 하는군요. 그리고 우리장비는 부하로 핫라인과 중성선만이 나가므로 시스템접지는 의미가 없고 케이스접지를 통신접지반에 연결하라 하더군요. (제조사의 설치도면을 보면 N은 시스템접지, G는 3종접지(케이스)로 되어있습니다) 대부분의 통신기계실의 UPS가 케이스접지가 접지반으로 연결되지 안고 시스템 접지 단자에서 접지반으로 연결됩니다. 시스템접지 단자는 UPS케이스와 절연되어 있는데 이렇게 되면 UPS에서 접지반으로 가는 접지선이 없는것인데 이러한 경우의 문제점은 무엇인지요.
> 또한 어떤곳은 UPS케이스 접지가 LC분전반에서 UPS최초입력단자로 연결된 RSTN중 N단자에 같이 물려 있는데 문제점은 없는지요. 만일 접지를 이설한다면 3상전원이 공급중인 상태에서 N선을 분리해도 괜찮은지요. 약전만 다루다 3상380의 두꺼운 전원선을 보니 약간 신변의 위협을 느낍니다. 조언 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
위의 경우는 제조업체와 협의를 한 다음에 접지를 하셔야 겠네요.. 1종 접지와 UPS 외함접지와 같이 연결해서 UPS 출력에 보내는 경우가 있으며 또는 별도로 단독 1종접지로 출력측에 연결하는 경우도 있습니다.
뉴트랄이 접지로 사용하는 경우도 있기때문에 전기공급이 되고 있는 상태에서 뉴트랄을 오픈하게 되면 문제발생이 될수 있습니다.
일단 UPS 출력측에서 접지를 사용하는것이기 때문에 반드시 UPS제조업체에 문의한다음 접지를 이용하셔야 보다 안전하게 하실수 있습니다.
또 통신장비의 접지는 다른 전기장비보다는 민감하게 생각하셔야 합니다. 아마도 외부의 옥외와 옥내로 연결되어 사용되는 직접적인 장비라서 접지가 정확해야 되는것 같습니다.
다시 말씀드리자면 귀사에서 접지를 사용하시려면 UPS 출력측에서 사용되기 때문에 반드시 UPS 제조업체에 문의한 다음 적정하게 접지를 구성해야 별 문제가 없습니다.
많은 도움이 되지 않은것 같네요... 그럼 오늘하루도 즐거운날 되시길 바랍니다.
> 안녕하세요. 덕분에 UPS에 대해 많이 알게되었습니다. 이번 기회에 UPS접지를 통일하려고 하는데 작업전 선생님께 올바른 방법을 문의하고자 합니다. 얼마전 UPS 인버터 OFF건으로 제조사의 A/S를 받았는데 IGBT교체하여 조치했습니다. 그직원에게 물으니 케이스 접지는 3종접지이고 시스템접지는 1종접지라 하는군요. 그리고 우리장비는 부하로 핫라인과 중성선만이 나가므로 시스템접지는 의미가 없고 케이스접지를 통신접지반에 연결하라 하더군요. (제조사의 설치도면을 보면 N은 시스템접지, G는 3종접지(케이스)로 되어있습니다) 대부분의 통신기계실의 UPS가 케이스접지가 접지반으로 연결되지 안고 시스템 접지 단자에서 접지반으로 연결됩니다. 시스템접지 단자는 UPS케이스와 절연되어 있는데 이렇게 되면 UPS에서 접지반으로 가는 접지선이 없는것인데 이러한 경우의 문제점은 무엇인지요.
> 또한 어떤곳은 UPS케이스 접지가 LC분전반에서 UPS최초입력단자로 연결된 RSTN중 N단자에 같이 물려 있는데 문제점은 없는지요. 만일 접지를 이설한다면 3상전원이 공급중인 상태에서 N선을 분리해도 괜찮은지요. 약전만 다루다 3상380의 두꺼운 전원선을 보니 약간 신변의 위협을 느낍니다. 조언 부탁드립니다.
>
안녕하세요...
위의 경우는 제조업체와 협의를 한 다음에 접지를 하셔야 겠네요.. 1종 접지와 UPS 외함접지와 같이 연결해서 UPS 출력에 보내는 경우가 있으며 또는 별도로 단독 1종접지로 출력측에 연결하는 경우도 있습니다.
뉴트랄이 접지로 사용하는 경우도 있기때문에 전기공급이 되고 있는 상태에서 뉴트랄을 오픈하게 되면 문제발생이 될수 있습니다.
일단 UPS 출력측에서 접지를 사용하는것이기 때문에 반드시 UPS제조업체에 문의한다음 접지를 이용하셔야 보다 안전하게 하실수 있습니다.
또 통신장비의 접지는 다른 전기장비보다는 민감하게 생각하셔야 합니다. 아마도 외부의 옥외와 옥내로 연결되어 사용되는 직접적인 장비라서 접지가 정확해야 되는것 같습니다.
다시 말씀드리자면 귀사에서 접지를 사용하시려면 UPS 출력측에서 사용되기 때문에 반드시 UPS 제조업체에 문의한 다음 적정하게 접지를 구성해야 별 문제가 없습니다.
많은 도움이 되지 않은것 같네요... 그럼 오늘하루도 즐거운날 되시길 바랍니다.