> 저번건 에러가 많이떠서..
>
> 들어오는걸 포기했었는데..
>
> 필요한 자문을 구하러 함 시도해봤더니...이렇게 멋쥐게...
>
> UPSKOREA 홈피도 멋지네요...무궁한 발전 이루시길 바라며..
>
> 안녕하셨죠? 관리자님...
>
> 다름이 아니오라..지금 CT에 관해 공부를 하고있거덩요..
>
> 근데..외국꺼 CT가 넘 비싸요..ㅡ,.ㅡ" 근데..사람들은 외국꺼 CT가
>
> 비싼만큼 안전하다(?)라고 하던데 그건 선입견일까요? 아님 사실일까요?
>
> 값싸고 성능좋은 국산 메이커는 없는지...소개좀 시켜주실래요?
>
> 지금부터 부품을 하나하나 연구해 보기로했습니다.
>
> 그럼 즐거운 하루 되시고요..^^:
>
안녕하세요.. 새해복많이 받으시구요...
오랜만입니다. 그동안 웹호스팅업체들의 도산으로 홈페이지 존속여부까지 생각했었는데 우여곡절끝에 다시 살려냈습니다.
C.T도 여러가지 종류가 있습니다. 고압용과 저압용,측정정밀도등이 차이가 있으며 고압용인 경우에는 절연상태가 중요합니다.
1차와 2차 절연상태(절연물질)에 따라 가격차이가 많이 납니다. 물론 외제가 다 좋은것은 아니지만 이 절연계급이 국제규격화에 맞춰서 제품생산하기 때문에 안전하다고 볼수 있습니다.
측정용 같은 경우에는 정밀도에 따라 가격차이가 많이 나게 됩니다. 또 CT 내의 코아 재질에 따라 고주파용과 저주파용으로 나누게 됩니다.
일반적인 60Hz용을 고주파용으로 사용하게 되면 Saturation(자속포화:자계포화상태)가 되어 제 구실을 할수가 없게 되는 경우도 있습니다.
국내 UPS에서 가장 많이 사용하는 CT는 원형링코아로 만들고 절연테이프나 절연재질로 외부를 감은것(검은색)을 많이 사용합니다만 일반교류의 피복배선에 사용되는것은 그나마 괸찮지만 노출된 DC BusBar에 직접 통과하는 상태는 좀 위험할수 있다고 봅니다.
외부에 에폭시처리가 된 제품을 사용해야 DC 고압(200V-500V)정도에 충분한 절연내량이 생기게 되죠...
값싼 제품이 있는데 성능은 잘 모르겠네요... UPS제조업체에 많이 납품하는 회산데 제가 기억이 잘 안나네요...점점 가물가물 해집니다....
C.T에도 많은 노우하우가 있습니다. 전류검출상태가 직선성이 좋을수록 정밀하게 되고 어느정도의 전류이상은 포화가 되어 2차곡선형태가 되는 경우도 있습니다.
충분한 답변은 않된것 같습니다만 관심을 가지고 많이 연구하시면 좋은 결과가 있을것입니다.
그럼 항상 좋은날 되시구요.....감사합니다.
> 저번건 에러가 많이떠서..
>
> 들어오는걸 포기했었는데..
>
> 필요한 자문을 구하러 함 시도해봤더니...이렇게 멋쥐게...
>
> UPSKOREA 홈피도 멋지네요...무궁한 발전 이루시길 바라며..
>
> 안녕하셨죠? 관리자님...
>
> 다름이 아니오라..지금 CT에 관해 공부를 하고있거덩요..
>
> 근데..외국꺼 CT가 넘 비싸요..ㅡ,.ㅡ" 근데..사람들은 외국꺼 CT가
>
> 비싼만큼 안전하다(?)라고 하던데 그건 선입견일까요? 아님 사실일까요?
>
> 값싸고 성능좋은 국산 메이커는 없는지...소개좀 시켜주실래요?
>
> 지금부터 부품을 하나하나 연구해 보기로했습니다.
>
> 그럼 즐거운 하루 되시고요..^^:
>
안녕하세요.. 새해복많이 받으시구요...
오랜만입니다. 그동안 웹호스팅업체들의 도산으로 홈페이지 존속여부까지 생각했었는데 우여곡절끝에 다시 살려냈습니다.
C.T도 여러가지 종류가 있습니다. 고압용과 저압용,측정정밀도등이 차이가 있으며 고압용인 경우에는 절연상태가 중요합니다.
1차와 2차 절연상태(절연물질)에 따라 가격차이가 많이 납니다. 물론 외제가 다 좋은것은 아니지만 이 절연계급이 국제규격화에 맞춰서 제품생산하기 때문에 안전하다고 볼수 있습니다.
측정용 같은 경우에는 정밀도에 따라 가격차이가 많이 나게 됩니다. 또 CT 내의 코아 재질에 따라 고주파용과 저주파용으로 나누게 됩니다.
일반적인 60Hz용을 고주파용으로 사용하게 되면 Saturation(자속포화:자계포화상태)가 되어 제 구실을 할수가 없게 되는 경우도 있습니다.
국내 UPS에서 가장 많이 사용하는 CT는 원형링코아로 만들고 절연테이프나 절연재질로 외부를 감은것(검은색)을 많이 사용합니다만 일반교류의 피복배선에 사용되는것은 그나마 괸찮지만 노출된 DC BusBar에 직접 통과하는 상태는 좀 위험할수 있다고 봅니다.
외부에 에폭시처리가 된 제품을 사용해야 DC 고압(200V-500V)정도에 충분한 절연내량이 생기게 되죠...
값싼 제품이 있는데 성능은 잘 모르겠네요... UPS제조업체에 많이 납품하는 회산데 제가 기억이 잘 안나네요...점점 가물가물 해집니다....
C.T에도 많은 노우하우가 있습니다. 전류검출상태가 직선성이 좋을수록 정밀하게 되고 어느정도의 전류이상은 포화가 되어 2차곡선형태가 되는 경우도 있습니다.
충분한 답변은 않된것 같습니다만 관심을 가지고 많이 연구하시면 좋은 결과가 있을것입니다.
그럼 항상 좋은날 되시구요.....감사합니다.