> 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요...
>
> 제가 궁금한게 한가지가 있습니다.
>
> ups에서 출력단에 한전전기를 연결하면 ups는 어떻게 되나요?
>
> 당연히 입력에두 한전 전기가 입력되어 있는 상태에서요.
>
> ups 보호 장치가 되어 있는지요?
>
> 답변부탁합니다.
>

안녕하세요...

UPS출력단에 한전전원이 연결되면 절체용 SCR과 IGBT등의 메인반도체가 파손됩니다.
출력측에 한전전원이 들어왔을때의 별도 보호장치는 없습니다. 출력측에 한전전원이 들어왔을경우 대비하여 보호회로를 만드는 경우가 없기 때문입니다.

출력측의 한전전원을 인입했을때의 UPS증상은 DC Capacitor(IGBT에 연결된)가 과전압으로 파손되고 IGBT내의 역방향 다이오드가 파손되며 IGBT , 절체용 SCR등의 순서대로 파손되거나 전기적인 쇼크가 생기게 됩니다.

일반적인 회로 구성(온라인방식)으로 말씀드렸으므로 참고하시기 바랍니다.

그럼 오늘하루도 즐거운날 되시길 바랍니다. 감사합니다.