안녕하세요?
개인홈도 들러봤는데 ups박사님이시군요

저는 전기안전관리를 담당하고 있는데요
저의 수용가중에 ups(중형)가 설치된 농협이 있는데요
12월31일 누전으로 ups2차측의 분전반 누전차단기가 트립되어 확인결과 누전으로 판명되어
구간별로 절연측정하여 절연이 좋은 구간은 일반전원(상시)으로 일단 살려습니다
영업시간이라 은행에 고객이 엄청나게 많았거든요
결국 누전개소를 발견하고 개수하였으며  연말이라 이용고객들이많아 ups전원으로 복귀시키지 못했으며
영업이 끝난 1월1일에 ups2차측에 설치된 누전차단기에 부하를 원래대로 절체하였습니다.
객장은 1층이고 ups는 3층에 설치되었는데 3층에올라가니 경보음이 들려서 살펴보니
ups에서 경보가울리고 불안정상태에 램프가 점등되고 표시창은 꺼져있었습니다 (이표시창에 출력전압및 부하,축전지전압)

어디제품인지 살펴볼려고 했으나 벽에붙여놓아서 꼼짝도 않하더군요 하여튼 앞면에는 ....테크2000이라고 영문으로 디자인
되어있고 명판은 뒷쪽에 있는지? 볼수가 없더군요.

암튼 디스플레이를 살펴보니 인버터 on/off스위치만 있고 리셋이나복귀버튼 정지/기동또는 운전버튼이 안보였거든요
그리구 표시회로는 상시전원 바이패스로 되어있었습니다.

무부하로 운전되던 ups에 누전개수하여 일반전원에 쓰던 회로를 원래대로 ups로 돌리고 출력측 말단(1층은행분전반)에
누전차단기만 올렸는데 멀쩡하던 ups가 울고 불안정상태가 점등되고 바이패스상태가 되었습니다.

원인및 조치사항을 좀 일려 주십시오

차단기를 올렸을때 무인자동인출기(cd기) 5대정도가 일시에 초기화 부팅되었습니다.
부팅완료후 전류는 4.3A정도 흐르고 있습니다.