누전차단기 트립원인?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-01-02 00:00 조회5,395회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요?
> 개인홈도 들러봤는데 ups박사님이시군요
>
> 저는 전기안전관리를 담당하고 있는데요
> 저의 수용가중에 ups(중형)가 설치된 농협이 있는데요
> 12월31일 누전으로 ups2차측의 분전반 누전차단기가 트립되어 확인결과 누전으로 판명되어
> 구간별로 절연측정하여 절연이 좋은 구간은 일반전원(상시)으로 일단 살려습니다
> 영업시간이라 은행에 고객이 엄청나게 많았거든요
> 결국 누전개소를 발견하고 개수하였으며 연말이라 이용고객들이많아 ups전원으로 복귀시키지 못했으며
> 영업이 끝난 1월1일에 ups2차측에 설치된 누전차단기에 부하를 원래대로 절체하였습니다.
> 객장은 1층이고 ups는 3층에 설치되었는데 3층에올라가니 경보음이 들려서 살펴보니
> ups에서 경보가울리고 불안정상태에 램프가 점등되고 표시창은 꺼져있었습니다 (이표시창에 출력전압및 부하,축전지전압)
>
> 어디제품인지 살펴볼려고 했으나 벽에붙여놓아서 꼼짝도 않하더군요 하여튼 앞면에는 ....테크2000이라고 영문으로 디자인
> 되어있고 명판은 뒷쪽에 있는지? 볼수가 없더군요.
>
> 암튼 디스플레이를 살펴보니 인버터 on/off스위치만 있고 리셋이나복귀버튼 정지/기동또는 운전버튼이 안보였거든요
> 그리구 표시회로는 상시전원 바이패스로 되어있었습니다.
>
> 무부하로 운전되던 ups에 누전개수하여 일반전원에 쓰던 회로를 원래대로 ups로 돌리고 출력측 말단(1층은행분전반)에
> 누전차단기만 올렸는데 멀쩡하던 ups가 울고 불안정상태가 점등되고 바이패스상태가 되었습니다.
>
> 원인및 조치사항을 좀 일려 주십시오
>
> 차단기를 올렸을때 무인자동인출기(cd기) 5대정도가 일시에 초기화 부팅되었습니다.
> 부팅완료후 전류는 4.3A정도 흐르고 있습니다.
>
안녕하세요.. 이메일로 온 질문을 여기에 올려서 답해드립니다.
가능성이 가장 많은 순서대로 말씀 드리겠습니다.
1. 무인인출기는 주로 110VAC가 많습니다. 그래서 UPS 출력에 강압(Down)트랜스를 사용하는 경우가 있으며 이 트랜스의 뉴트랄과 핫 라인이 바뀌어 있는 경우에 누전경보나 바이패스 되는 경우가 자주 있습니다.
이런경우에는 일반전원으로 연결하면 전혀 문제가 없다가 UPS만 연결하면 누전경보나 바이패스가 됩니다. 출력측의 110VAC의 사용상태를 확인하는것이 좋습니다.
출력 콘센트를 바꿔서 껴보는(좌우측)방법도 있습니다. 아니면 가장 최근에 설치되어 누전되었다면 그 자동 인출기 코드를 바꾸어 보면 확실하게 나타날수 있습니다.
위의 경우가 UPS 누전 경보의 약 50-70%정도입니다(농협이나 새마을 금고등의 경우)
2. 실제로 누전되는 경우입니다. 위의 경우를 포함하여 각 창구 단말기등에서 누전되는 경우입니다. 또 내장 되어 있는 배터리의 누액등으로 인해 DC(직류전원)가 누전됩니다.
주로 은행등에서는 배선 노출을 하지 않도록 바닥의 전선통로를 통해서 전원을 공급하게 되는데 창구직원들의 의자등으로 인해 꺽인부분의 전원노출되거나 피복이 볏겨져서 누전되는 경우가 많습니다.
또 무인인출기 뒷편의 형광등 온오프 스위치가 도아의 윗부분에 스위치접점으로 노출되는 경우가 있는데 이것도 원인이 됩니다. 뉴트랄이 도아에 닿아있을수도 있습니다.
위의 경우의 누전원인이 약 20-30%정도 발생합니다.
3. 220VAC의 전원이 뉴트랄 핫라인이 바뀌는 경우인데 이경우에는 평상시에는 별 문제가 않되고 부하량이 많을 경우에 약하게나마 누전경보가 뜨는 경우입니다.
위의 경우에는 원인 찾기가 가장 힘든 경우입니다. 결론적으로는 전체의 부하를 뉴트랄과 핫라인을 구분해서 코드를 꼽는 방법 말고는 없습니다.
다른 방법으로는 UPS 최종 출력에 입출력 절연 트랜스를 별도로 설치하는것도 있습니다.
답변이 되었는지요...위의 경우말고도 여러가지가 있지만 일반적으로 많이 발생하는것만 답변드렸습니다.
확실치 않거나 위의 경우도 확인되지 않으면 다시 연락주시면 다른 가능성을 추이해서 말씀드리겠습니다.
감사합니다. 2003년 좋은 해가 되시길 바랍니다.
> 안녕하세요?
> 개인홈도 들러봤는데 ups박사님이시군요
>
> 저는 전기안전관리를 담당하고 있는데요
> 저의 수용가중에 ups(중형)가 설치된 농협이 있는데요
> 12월31일 누전으로 ups2차측의 분전반 누전차단기가 트립되어 확인결과 누전으로 판명되어
> 구간별로 절연측정하여 절연이 좋은 구간은 일반전원(상시)으로 일단 살려습니다
> 영업시간이라 은행에 고객이 엄청나게 많았거든요
> 결국 누전개소를 발견하고 개수하였으며 연말이라 이용고객들이많아 ups전원으로 복귀시키지 못했으며
> 영업이 끝난 1월1일에 ups2차측에 설치된 누전차단기에 부하를 원래대로 절체하였습니다.
> 객장은 1층이고 ups는 3층에 설치되었는데 3층에올라가니 경보음이 들려서 살펴보니
> ups에서 경보가울리고 불안정상태에 램프가 점등되고 표시창은 꺼져있었습니다 (이표시창에 출력전압및 부하,축전지전압)
>
> 어디제품인지 살펴볼려고 했으나 벽에붙여놓아서 꼼짝도 않하더군요 하여튼 앞면에는 ....테크2000이라고 영문으로 디자인
> 되어있고 명판은 뒷쪽에 있는지? 볼수가 없더군요.
>
> 암튼 디스플레이를 살펴보니 인버터 on/off스위치만 있고 리셋이나복귀버튼 정지/기동또는 운전버튼이 안보였거든요
> 그리구 표시회로는 상시전원 바이패스로 되어있었습니다.
>
> 무부하로 운전되던 ups에 누전개수하여 일반전원에 쓰던 회로를 원래대로 ups로 돌리고 출력측 말단(1층은행분전반)에
> 누전차단기만 올렸는데 멀쩡하던 ups가 울고 불안정상태가 점등되고 바이패스상태가 되었습니다.
>
> 원인및 조치사항을 좀 일려 주십시오
>
> 차단기를 올렸을때 무인자동인출기(cd기) 5대정도가 일시에 초기화 부팅되었습니다.
> 부팅완료후 전류는 4.3A정도 흐르고 있습니다.
>
안녕하세요.. 이메일로 온 질문을 여기에 올려서 답해드립니다.
가능성이 가장 많은 순서대로 말씀 드리겠습니다.
1. 무인인출기는 주로 110VAC가 많습니다. 그래서 UPS 출력에 강압(Down)트랜스를 사용하는 경우가 있으며 이 트랜스의 뉴트랄과 핫 라인이 바뀌어 있는 경우에 누전경보나 바이패스 되는 경우가 자주 있습니다.
이런경우에는 일반전원으로 연결하면 전혀 문제가 없다가 UPS만 연결하면 누전경보나 바이패스가 됩니다. 출력측의 110VAC의 사용상태를 확인하는것이 좋습니다.
출력 콘센트를 바꿔서 껴보는(좌우측)방법도 있습니다. 아니면 가장 최근에 설치되어 누전되었다면 그 자동 인출기 코드를 바꾸어 보면 확실하게 나타날수 있습니다.
위의 경우가 UPS 누전 경보의 약 50-70%정도입니다(농협이나 새마을 금고등의 경우)
2. 실제로 누전되는 경우입니다. 위의 경우를 포함하여 각 창구 단말기등에서 누전되는 경우입니다. 또 내장 되어 있는 배터리의 누액등으로 인해 DC(직류전원)가 누전됩니다.
주로 은행등에서는 배선 노출을 하지 않도록 바닥의 전선통로를 통해서 전원을 공급하게 되는데 창구직원들의 의자등으로 인해 꺽인부분의 전원노출되거나 피복이 볏겨져서 누전되는 경우가 많습니다.
또 무인인출기 뒷편의 형광등 온오프 스위치가 도아의 윗부분에 스위치접점으로 노출되는 경우가 있는데 이것도 원인이 됩니다. 뉴트랄이 도아에 닿아있을수도 있습니다.
위의 경우의 누전원인이 약 20-30%정도 발생합니다.
3. 220VAC의 전원이 뉴트랄 핫라인이 바뀌는 경우인데 이경우에는 평상시에는 별 문제가 않되고 부하량이 많을 경우에 약하게나마 누전경보가 뜨는 경우입니다.
위의 경우에는 원인 찾기가 가장 힘든 경우입니다. 결론적으로는 전체의 부하를 뉴트랄과 핫라인을 구분해서 코드를 꼽는 방법 말고는 없습니다.
다른 방법으로는 UPS 최종 출력에 입출력 절연 트랜스를 별도로 설치하는것도 있습니다.
답변이 되었는지요...위의 경우말고도 여러가지가 있지만 일반적으로 많이 발생하는것만 답변드렸습니다.
확실치 않거나 위의 경우도 확인되지 않으면 다시 연락주시면 다른 가능성을 추이해서 말씀드리겠습니다.
감사합니다. 2003년 좋은 해가 되시길 바랍니다.