> 안녕하세요.
> 새해복 많이 받으십시요.
> 다름이아니라 정류기유지보수계약관 관련된 문의를 드리려고 합니다.
>  - 통상 유지보수 요율/년
>  - 정류기 부품중 소모품 내역
>  - 소모품 교체시기
>  - 기타 검토사항 등...
>
> 이상입니다.
> 그럼......
>

안녕하세요... 새해 복많이 받으시고 항상 좋은일 있으시길 바랍니다.

정류기나 UPS의 유지보수에 대한것은 사용상태나 관리상태 제조년수,주위환경등에 많이 좌우합니다.

일반적인 경우로(통상적인)말씀드리겠습니다.

과거10여년전까지만 해도 1개월에 한번씩 구입가의 10%-5%정도를 유지보수료로책정했습니다만 최근에는 제품성능및 사용환경이 좋아졌기때문에 5%-2%정도로 하는 경우가 많습니다.

매월마다 하는 경우는 드물고 분기별이나 전후반기, 1년에 한번정도를 유지보수하는 업체도 많이 있습니다.

2-3년제조된 장비-1년에 한번, 4-6년 장비-분기별이나 전후반기에 한번,7-10년된 장비 - 매월이나 분기별에 한번정도가 적당하다고 봅니다.

정류기 부품중 소모품은 아니지만 DC Capacitor,SCR,Dolde등을 3-7년정도 교체를 하게 됩니다.

아무래도 SCR 정류기는 UPS보다는 회로구성이 복잡하지 않기 때문에 관리하기가 비교적 쉽다고 할수 있습니다.

하지만 최근 인버터형 정류기나 Hot Swap 방식의 모듈식 정류기인 경우는 UPS와 마찬가지 회로 구성이기때문에 부품교체등이나 점검등 좀더 세심한 관리가 필요합니다.

정류기는 주로 DC라인이기때문에 출력전압 확인을 수시로 해야 합니다. 배터리가 연결되어 있는 경우에는 조그만 전압변동에도 과충전이나 부족충전등을 유발할수가 있으며 특히 과충전인경우에는 배터리를 손상하여 회복불능까지 갈수가 있습니다.

또 출력전압을 SID(Dropper)로 전압을 유지 하기때문에 드롭파가 한단계만 동작하지 않아도 출력 전압이 10V이상 차이가 납니다. 잘 모르고 사용하는 경우가 많습니다.

반드시 출력전압과 전류에 눈금표시나 기록을 해놓아 변동이 되고 있는지를 확인하는 습관이 필요합니다.

그외는 주로 외관이나 부품열화등을 외형으로 확인하는 습관만 가진다면 관리상태를 잘 유지한다고 볼수 있겠죠..

그럼 오늘 하루도 즐겁게 보내시길 바랍니다.

감사합니다...