DC Capacitor 역활에 대해서
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-01-08 00:00 조회5,150회 댓글0건관련링크
본문
>
> DC Capacitor 기능에 대한 설명을 부탁드립니다
>
안녕하세요..
DC Capacitor의 기능은 사용방법이나 회로구성에 따라 다릅니다만 기본적인 기능은 축전기능입니다.
이 축전기능을 이용한 기본적인 회로 몇가지를 이해하기 쉽도록 설명해드리겠습니다.
1. 교류를 직류로 바꾸는 전원회로의 평활 콘덴서 역할입니다. 교류를 다이오드로 정류하면 반파나 혹은 전파(브릿지회로등)의 플라스측의 반 사이클만 나오게 됩니다.
이 파형(맥류:교류성분을 포함한 직류)을 리액터와 콘덴서의 충방전을 이용하여 평활하고 완전한 직류로 만들어주는 것입니다.
이 정류부 회로에서 가장많이 콘덴서(Capacitor)를 이용합니다.
최근 프로그래머등의 디지탈 세대 연구원들은 단순히 CPU등에 전원(3.3V나 5VDC)만 공급하면 동작에 문제가 없는것으로 알고 있어 기판등을 제작할때 Flat Cable등으로 5VDC를 파워서프라이에서(거리에 관계없이)공급하여
제작하는 경우가 많습니다.
정작 시피유전원에는 DC Capacitor가 없고 멀리떨어진 파워서플라이에서만 DC를 공급하도록 되어 있습니다.
오동작을 일으킬수 있는 원인중 하나가 됩니다. 5VDC를 사용하는 시피유양단에 반드시 DC Capacitor을 부착하여 전원을 안정화 하여야 합니다.
물론 파워서프라이에서 오는 전원도 평활된 직류입니다만 시피유 양단에 반드시 평활용 Capacitor을 달아 오동작의 원인을 제공하지 말아야 합니다.
기판의 IC 전원 양단에 DC Capacitor을 많이 부착하면 할수록 안정적인 전원구성이 됩니다만 단가상승및 돌입전류,소모전력등으로 무한정 부착할수가 없겠죠..
2. 인버터등의 메인 반도체 스위치 동작시에 백리플(인버터의 브릿지 동작시 직류를 교류로 만들어주는 과정에서 상기 1항과 반대의 리플)을 평활하기 위한 DC Capacitor이 있습니다.
인버터(UPS)의 구성에서 필요한 DC Capacitor이죠.. 이 Capacitor도 인버터 구성에서 중요한 역할을 합니다. 특히 반도체 스위치인 IGBT의 DC Line 제일 근접한곳에 DC Capacitor을 가깝게 달면 달수록 많이 달면 달수록 인버터의 안정동작에 기여합니다.
위의 두가지 모두 Capacitor의 충방전 특성을 이용한 회로이고 Capacitor이 아주 중요한 역할을 합니다.
프로그램은 정확하게 작업되었지만 막상 기판조립해서 동작시켜보니 알수없는 에러가 자주 생긴다면 ... 또 UPS의 인버터를 동작시켜서 부하를 걸면 걸수록 이유없이 다운되거나 휴즈가 나간다면.......
DC Capacitor을 부착하여 보십시요... 60-80% 정도는 해결됩니다... (인버터는 구동부의 IGBT DC Line에 가깝고 굵게 해야 효과를 볼수 있습니다)
대략적인 답변을 해드렸습니다. 주로 제가 파워쪽 분야를 해왔기때문에 파워쪽만 설명 드렸습니다만 나머지분야는 직접 공부해보시는것도 좋을겁니다.
그럼 올 한해도 항상 즐거운날만 있으시길 바랍니다....감사합니다....
> DC Capacitor 기능에 대한 설명을 부탁드립니다
>
안녕하세요..
DC Capacitor의 기능은 사용방법이나 회로구성에 따라 다릅니다만 기본적인 기능은 축전기능입니다.
이 축전기능을 이용한 기본적인 회로 몇가지를 이해하기 쉽도록 설명해드리겠습니다.
1. 교류를 직류로 바꾸는 전원회로의 평활 콘덴서 역할입니다. 교류를 다이오드로 정류하면 반파나 혹은 전파(브릿지회로등)의 플라스측의 반 사이클만 나오게 됩니다.
이 파형(맥류:교류성분을 포함한 직류)을 리액터와 콘덴서의 충방전을 이용하여 평활하고 완전한 직류로 만들어주는 것입니다.
이 정류부 회로에서 가장많이 콘덴서(Capacitor)를 이용합니다.
최근 프로그래머등의 디지탈 세대 연구원들은 단순히 CPU등에 전원(3.3V나 5VDC)만 공급하면 동작에 문제가 없는것으로 알고 있어 기판등을 제작할때 Flat Cable등으로 5VDC를 파워서프라이에서(거리에 관계없이)공급하여
제작하는 경우가 많습니다.
정작 시피유전원에는 DC Capacitor가 없고 멀리떨어진 파워서플라이에서만 DC를 공급하도록 되어 있습니다.
오동작을 일으킬수 있는 원인중 하나가 됩니다. 5VDC를 사용하는 시피유양단에 반드시 DC Capacitor을 부착하여 전원을 안정화 하여야 합니다.
물론 파워서프라이에서 오는 전원도 평활된 직류입니다만 시피유 양단에 반드시 평활용 Capacitor을 달아 오동작의 원인을 제공하지 말아야 합니다.
기판의 IC 전원 양단에 DC Capacitor을 많이 부착하면 할수록 안정적인 전원구성이 됩니다만 단가상승및 돌입전류,소모전력등으로 무한정 부착할수가 없겠죠..
2. 인버터등의 메인 반도체 스위치 동작시에 백리플(인버터의 브릿지 동작시 직류를 교류로 만들어주는 과정에서 상기 1항과 반대의 리플)을 평활하기 위한 DC Capacitor이 있습니다.
인버터(UPS)의 구성에서 필요한 DC Capacitor이죠.. 이 Capacitor도 인버터 구성에서 중요한 역할을 합니다. 특히 반도체 스위치인 IGBT의 DC Line 제일 근접한곳에 DC Capacitor을 가깝게 달면 달수록 많이 달면 달수록 인버터의 안정동작에 기여합니다.
위의 두가지 모두 Capacitor의 충방전 특성을 이용한 회로이고 Capacitor이 아주 중요한 역할을 합니다.
프로그램은 정확하게 작업되었지만 막상 기판조립해서 동작시켜보니 알수없는 에러가 자주 생긴다면 ... 또 UPS의 인버터를 동작시켜서 부하를 걸면 걸수록 이유없이 다운되거나 휴즈가 나간다면.......
DC Capacitor을 부착하여 보십시요... 60-80% 정도는 해결됩니다... (인버터는 구동부의 IGBT DC Line에 가깝고 굵게 해야 효과를 볼수 있습니다)
대략적인 답변을 해드렸습니다. 주로 제가 파워쪽 분야를 해왔기때문에 파워쪽만 설명 드렸습니다만 나머지분야는 직접 공부해보시는것도 좋을겁니다.
그럼 올 한해도 항상 즐거운날만 있으시길 바랍니다....감사합니다....