UPS 구성부품의 내구수명(2003.1.22 추가답변)
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일03-01-12 00:00 조회5,565회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS 유지 관리시
> 주기적으로 교체해야할
> 소모성 부품의
> 적정 수명은 몇 시간인지요?
>
> 1) Board류
> 2) 전력용 소자(싸이리스터, 트랜지스터, 다이오드 등)
> 3) 방열휀
> 4) AC/DC Capacitor
> 5) 기타
>
> 자료있는 분 부탁합니다.
>
> 주광선 ks.ju@photomask.com
>
안녕하세요... UPS 내부의 부품에 대한 주기적인 교체시기는 정확한 자료가 나와 있지 않고 사용상태(환경),회로 구성에 따라 다릅니다.
일반적인 교체시기와 부품의 개별적인 제조회사의 보증시간등을 기준으로 말씀드리겠습니다.
1. Board류는 여러가지 부품구성이 되어 있어 제조회사에서도 정확한 교체시기를 정할수가 없을겁니다.
보드내에서 가장 수명이 짧은것은 아마도 Capacitor류 일겁니다. 전해액이 내장되어 있는 전해 콘덴서는 약7만시간정도를 보증합니다.
2. 전력용 반도체 소자는 사용환경이나 회로구성,부하율 상태에 따라 수명보증시간이 차이가 많이 납니다.
3. 방열용 FAN의 수명은 Ball베어링방식과 슬리브방식에 따라 달라집니다. 연속적인 동작을 기준으로 약 1-2년(슬리브방식),2-3년(볼베어링)정도 됩니다.
FAN도 제조업체마다 수명보증시간이 다르고 사용상태에 따라 달라집니다.
4. AC/DC Capacitor은 1번항에서 설명드렸습니다만 사용환경등에 따라 달라지기때문에 제조업체 보증기간으로만 교체시기를 산정하기가 어렵겠지요..
5. 배선이나 각부분 조임상태의 부속품(단자대등)도 상태에 따라 교체할 경우도 생깁니다.
결론은 사용하는 업체에서의 부하량과 사용주위환경,유지보수상태등에 따라 내부 부품의 수명과 교체시간이 결정된다는 겁니다.
일례로 서울역앞에 있는 어느 건물의 전산실에 있는 UPS는 부하율이 평소 80% 정도로 상당히 많은 부하전류를 사용하고 있었는데 인버터용 DC Capacitor는 2년,출력 스태틱 SCR은 3년, IGBT 2년, FAN 2년 정도로 교체한 경우가 있었습니다.
인천의 철강회사의 시설부에서 관리되고 있는 UPS는 1년에 한번씩 내부 보드등의 분진(쇳가루)을 제거하지 않으면 않되고 보드는 2-3년정도,방열FAN 1년,내부 배선과 단자대등은 3년정도마다 교체를 하였습니다.
성남의 기판제조업체의 정류기는 1년에 한번씩 단자대를 교체하고 접촉부위(콘넥터등)을 교체하여야만 합니다. 부식상태가 주위환경때문에 상당히 빨리 진행되기 때문이죠....
울산의 화학공장내에 있는 UPS는 전기시설담당분의 철저한 관리습관때문에 무조건 1년마다 내부 FAN 전량교체,PCB 세척제로 세척, 내부분진 제거, 동작상태 재 점검, 콘넥터부위 교체나 점검(Over Haule)을 하여 현재까지 10년이 넘은 UPS도 전혀 문제 없이 가동되고 있습니다. 그만큼 중요한곳이기때문이기도 하죠...
제 경험적으로 (UPS가 정상적으로 제조된 제품기준) 일반적인 전산실내에서 관리하는 UPS(부하율30% 이하)는 Fan-2년(슬리브방식: 보통많이사용),AC/DC Capacitor-7년정도,전력용소자-8년정도,전면부 동작스위치기판-6년정도에 교체하시면 될것 같습니다.
일반 공장용 UPS(별도룸이 설치된곳:부하율40% 이하)는 FAN-1년,캐패시터류-5년정도,전력용반도체류-7년정도,기판-8년,접촉단자대및 열화배선교체-5/8년정도로 교체하면 적정할것 같습니다.
답변이 되었나요...대략적으로 참고하시고 현실적으로 UPS를 관리하시는데 도움이 되었으면 좋겠네요..
그럼 올한해도 항상 좋은일만 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
---2003년 1월22일 추가
별도 웹사이트에서 확인한겁니다
CIRCUIT BREAKER
8,000 회
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.1)
TRANSFORMER
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.3)
CURRENT
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.3)
AC CAPACITOR
60,000사간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.6)
DC CAPACITOR
43,800시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.5)
P C B
87,600시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.8)
FUSE
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.9)
RELAY
500,000회
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.2)
VARISTOR
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.7)
F A N
50,000시간
RESISTOR
350,400시간
DIODE , THYRISTOR
수명시간 기록자료 없슴
이상 (주)혜성전자에서 옮긴겁니다.
> UPS 유지 관리시
> 주기적으로 교체해야할
> 소모성 부품의
> 적정 수명은 몇 시간인지요?
>
> 1) Board류
> 2) 전력용 소자(싸이리스터, 트랜지스터, 다이오드 등)
> 3) 방열휀
> 4) AC/DC Capacitor
> 5) 기타
>
> 자료있는 분 부탁합니다.
>
> 주광선 ks.ju@photomask.com
>
안녕하세요... UPS 내부의 부품에 대한 주기적인 교체시기는 정확한 자료가 나와 있지 않고 사용상태(환경),회로 구성에 따라 다릅니다.
일반적인 교체시기와 부품의 개별적인 제조회사의 보증시간등을 기준으로 말씀드리겠습니다.
1. Board류는 여러가지 부품구성이 되어 있어 제조회사에서도 정확한 교체시기를 정할수가 없을겁니다.
보드내에서 가장 수명이 짧은것은 아마도 Capacitor류 일겁니다. 전해액이 내장되어 있는 전해 콘덴서는 약7만시간정도를 보증합니다.
2. 전력용 반도체 소자는 사용환경이나 회로구성,부하율 상태에 따라 수명보증시간이 차이가 많이 납니다.
3. 방열용 FAN의 수명은 Ball베어링방식과 슬리브방식에 따라 달라집니다. 연속적인 동작을 기준으로 약 1-2년(슬리브방식),2-3년(볼베어링)정도 됩니다.
FAN도 제조업체마다 수명보증시간이 다르고 사용상태에 따라 달라집니다.
4. AC/DC Capacitor은 1번항에서 설명드렸습니다만 사용환경등에 따라 달라지기때문에 제조업체 보증기간으로만 교체시기를 산정하기가 어렵겠지요..
5. 배선이나 각부분 조임상태의 부속품(단자대등)도 상태에 따라 교체할 경우도 생깁니다.
결론은 사용하는 업체에서의 부하량과 사용주위환경,유지보수상태등에 따라 내부 부품의 수명과 교체시간이 결정된다는 겁니다.
일례로 서울역앞에 있는 어느 건물의 전산실에 있는 UPS는 부하율이 평소 80% 정도로 상당히 많은 부하전류를 사용하고 있었는데 인버터용 DC Capacitor는 2년,출력 스태틱 SCR은 3년, IGBT 2년, FAN 2년 정도로 교체한 경우가 있었습니다.
인천의 철강회사의 시설부에서 관리되고 있는 UPS는 1년에 한번씩 내부 보드등의 분진(쇳가루)을 제거하지 않으면 않되고 보드는 2-3년정도,방열FAN 1년,내부 배선과 단자대등은 3년정도마다 교체를 하였습니다.
성남의 기판제조업체의 정류기는 1년에 한번씩 단자대를 교체하고 접촉부위(콘넥터등)을 교체하여야만 합니다. 부식상태가 주위환경때문에 상당히 빨리 진행되기 때문이죠....
울산의 화학공장내에 있는 UPS는 전기시설담당분의 철저한 관리습관때문에 무조건 1년마다 내부 FAN 전량교체,PCB 세척제로 세척, 내부분진 제거, 동작상태 재 점검, 콘넥터부위 교체나 점검(Over Haule)을 하여 현재까지 10년이 넘은 UPS도 전혀 문제 없이 가동되고 있습니다. 그만큼 중요한곳이기때문이기도 하죠...
제 경험적으로 (UPS가 정상적으로 제조된 제품기준) 일반적인 전산실내에서 관리하는 UPS(부하율30% 이하)는 Fan-2년(슬리브방식: 보통많이사용),AC/DC Capacitor-7년정도,전력용소자-8년정도,전면부 동작스위치기판-6년정도에 교체하시면 될것 같습니다.
일반 공장용 UPS(별도룸이 설치된곳:부하율40% 이하)는 FAN-1년,캐패시터류-5년정도,전력용반도체류-7년정도,기판-8년,접촉단자대및 열화배선교체-5/8년정도로 교체하면 적정할것 같습니다.
답변이 되었나요...대략적으로 참고하시고 현실적으로 UPS를 관리하시는데 도움이 되었으면 좋겠네요..
그럼 올한해도 항상 좋은일만 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
---2003년 1월22일 추가
별도 웹사이트에서 확인한겁니다
CIRCUIT BREAKER
8,000 회
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.1)
TRANSFORMER
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.3)
CURRENT
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.3)
AC CAPACITOR
60,000사간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.6)
DC CAPACITOR
43,800시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.5)
P C B
87,600시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.8)
FUSE
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.9)
RELAY
500,000회
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.2)
VARISTOR
350,400시간
IEEE STD 650-1979 (5.2.2.2.7)
F A N
50,000시간
RESISTOR
350,400시간
DIODE , THYRISTOR
수명시간 기록자료 없슴
이상 (주)혜성전자에서 옮긴겁니다.