충전전압이상 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

충전전압이상

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-08-05 00:00 조회3,412회 댓글0건

본문

>
> 출력전압과 전류등 모든것이 이상없는데
> 충전전압만 유독 247v에서 238v까지 떨어졌다가
> 15분사이에 다시 정상으로 올라갑니다...
> 그래프는 방전그래프 처럼 나타나구요..
> 내부적인 문제가아닌가 싶은데 궁금합니다...
> 참고로 20kva고 12v 200ah 18cell입니다....
>

안녕하세요

충전전압이 변동할수 있는 원인은 두가지입니다.
정전상태나 순간 입력 전압강하로 인해 충전전압이 다운되고 정전처럼 방전했다가 다시 올라가는 경우입니다.
정전되거나 입력 전원이 허용전압보다 낮으면 정전상태처럼 경보가 울리기 때문에 확인이 가능할겁니다.

두번째 원인은 배터리 자체진단기능이 있는 UPS가 있습니다. 보통 전압만 체크를 하지만 일정기간동안에 한번씩 자체 정류전압을 낮추어서 배터리로 정전상태처럼 방전을 하여 각 배터리 셀전압이나 전체 전압을 확인하여 배터리상태를 점검하는 기능입니다.

위 두가지로 확인이 않돼면 UPS 충전기능 이상으로 봐야 할것 같습니다. 점검을 해보시는것이 좋을것 같습니다. 여름철에는 정전빈도가 잦아서 UPS점검을 철저히 해놔야 됩니다.

그럼 좋은날 되시구요...

이 네이트로 웹호스팅을 옮기고 처음 답글 올리는데 너무 엉성하네요... 이 게시판은 네이트에서 제공하는것이라서 제가 수정을 할수가 없답니다....빨리 복귀가 되든지 않돼면 웹호스팅 유료업체에 맡겨야 되겠네요... ㅡㅡ;;

그럼.....

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.