> 수고많으십니다.
> 저는 한국공항공사에 근무중인 최수만입니다.
> 저희는 공항이라는 특수성 때문에 ups가 많습니다.
> 혹시 유지보수에 관련된 지침서 혹은 문헌이 있는지 궁금합니다.
> 만약 없다면 소모성 부품별 내용연수는 있는지 궁금하구요.
> 지금 PAN에서 이상음이 발생하여 교체하려고 하는데..
> 점검 하신 전문 기술자분이 UPS사용연수가 7년 정도 되었으므로 콘덴서도 교체를 하여야 한다고 하는데 꼭 교체하여야 하는지 알고 십습니다(콘덴서는 육안점검을 하지 못했음).
>

안녕하세요..

유지보수에 관한 지침서는 제작회사에 의뢰하는것이 좋으며 조만간에 지침서나 혹은 유지보수에 관한 사항을 올려놓을 예정입니다만.. ..
진행이 늦어지고 있네요.
FAN은 중요한 공장등에서는 1년에 한번 정기점검및 보수기간에 전량 교체를 하는 경우도 있으며 주로 2년에 한번정도 교체를 하는 경우도 많습니다.
상시 도는 FAN인 경우에는 2년정도에 한번은 교체를 하는것이 좋습니다.
콘덴서(DC Capacitor,AC Capacitor)는 제조업체에서의 특성보장시간이 약 7만시간-8만시간정도를 보상하는 경우가 있습니다.
콘덴서 내부에는 전해액이 있고 오래되면 내부 전해액이 누설되는 경우도 있기 때문에 가급적 7년정도되면 교체하는것이 좋습니다.
정확한 교체시기를 말씀드리기 어려운것은 사용상태(주위온도,사용조건등)에 따라 틀리기 때문입니다.
사용시기가 7년이 됐으면 팬교체하면서 콘덴서를 교체하는것이 좋습니다. 교체시기가 되었다는 애깁니다.
UPS는 상시 사용하는(가동하는)전기 장비이기때문에 부품교체등을 하고 잘 관리하여 사용하면 수십년도 사용할수 있습니다.
그럼 항상 좋은날 되시길 바랍니다.
감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아