UPS의 Neutral과 접지에 관한 질문입니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS의 Neutral과 접지에 관한 질문입니다.

페이지 정보

작성자 꾸벅이 (220.♡.79.80) 작성일02-06-11 00:00 조회3,836회 댓글0건

본문

더운 날씨에 수고 많으십니다. 꾸벅 ^^;

다름이 아니라 몇 가지 궁금한 것이 있어 부장님 도움을 받고자 합니다.

1. UPS(3상)의 경우 Bypass측은 3상 4선으로 중성선은 변압기의 중성점에
결선된 케이블이 연장된 형태로 알고 있습니다.
① 이 중선선과 UPS의 접지는 어떤 관계가 있는지요? 단순하게 생각해
보면 변압기 Y결선에서 중성점에는 접지도 같이 되니까 결국 같은 것
같은데요....
② 만약 상 평형(380/220V 출력의 경우)이 이루어져서 중성점에 전류가
흐르지 않는다면 중성선과 접지선을 하나로 쓸 수 있나요?
③ 그리고 단상 부하(220V)가 많아서 상 불평형 때문에 중성 전류가
일정값 흐른다면 중성선과 접지선을 하나로 하는 경우 어떤 일이
생기게 되나요?
④ 위의 조건이 문제가 있다면 해결할 수 있는 방법은 어떤 것이 있을
까요?

2. UPS의 접지에 관한 궁금 사항입니다.
① 저희 회사는 통신접지를 사용하고 있는데요... 여기서 궁금한 것이
있습니다. 통신접지에 UPS와 정류기(DC전력공급장치)가 같이
물려 있습니다. DC에서 혹은 UPS에서 각 장비에 영향을 주지는
않을까요? 이렇게 같이 묶어서 쓰는 것이 맞는가요?
제 생각에는 따로 접지를 형성해 주는 것이 좋을 듯 한데요...
② 그리고 대형 UPS를 병렬 운전하는 경우 접지를 같이 써도 이상이
없을까요? 이 UPS의 용량은 서로 일치하지 않으며 예를 들어
1호기 UPS가 기설되어 사용하다가 2호기가 증설되는 경우, 1호기의
접지를 연장하여 2호기에 사용하려고 합니다. 이때 서로 영향을
주지 않을지 걱정이 되네요....
③ UPS 접지에서 전류가 약 5A 정도 검출된다면 어떤 문제를 의심해야
할까요? 또 조치방법은 어떤것이 있을까요?

너무 많은 질문을 한 것 같습니다.... 그래도 답변 주실거죠? ^^;
부장님의 고견을 기다리겠습니다.... 수고 하세요.... 꾸벅..

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com