UPS의 Neutral과 접지에 관한 질문입니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-06-12 00:00 조회81,632회 댓글0건

본문

>
> 더운 날씨에 수고 많으십니다. 꾸벅 ^^;
>
> 다름이 아니라 몇 가지 궁금한 것이 있어 부장님 도움을 받고자 합니다.
>
> 1. UPS(3상)의 경우 Bypass측은 3상 4선으로 중성선은 변압기의 중성점에
> 결선된 케이블이 연장된 형태로 알고 있습니다.
> ① 이 중선선과 UPS의 접지는 어떤 관계가 있는지요? 단순하게 생각해
> 보면 변압기 Y결선에서 중성점에는 접지도 같이 되니까 결국 같은 것
> 같은데요....
> ② 만약 상 평형(380/220V 출력의 경우)이 이루어져서 중성점에 전류가
> 흐르지 않는다면 중성선과 접지선을 하나로 쓸 수 있나요?
> ③ 그리고 단상 부하(220V)가 많아서 상 불평형 때문에 중성 전류가
> 일정값 흐른다면 중성선과 접지선을 하나로 하는 경우 어떤 일이
> 생기게 되나요?
> ④ 위의 조건이 문제가 있다면 해결할 수 있는 방법은 어떤 것이 있을
> 까요?
>
> 2. UPS의 접지에 관한 궁금 사항입니다.
> ① 저희 회사는 통신접지를 사용하고 있는데요... 여기서 궁금한 것이
> 있습니다. 통신접지에 UPS와 정류기(DC전력공급장치)가 같이
> 물려 있습니다. DC에서 혹은 UPS에서 각 장비에 영향을 주지는
> 않을까요? 이렇게 같이 묶어서 쓰는 것이 맞는가요?
> 제 생각에는 따로 접지를 형성해 주는 것이 좋을 듯 한데요...
> ② 그리고 대형 UPS를 병렬 운전하는 경우 접지를 같이 써도 이상이
> 없을까요? 이 UPS의 용량은 서로 일치하지 않으며 예를 들어
> 1호기 UPS가 기설되어 사용하다가 2호기가 증설되는 경우, 1호기의
> 접지를 연장하여 2호기에 사용하려고 합니다. 이때 서로 영향을
> 주지 않을지 걱정이 되네요....
> ③ UPS 접지에서 전류가 약 5A 정도 검출된다면 어떤 문제를 의심해야
> 할까요? 또 조치방법은 어떤것이 있을까요?
>
> 너무 많은 질문을 한 것 같습니다.... 그래도 답변 주실거죠? ^^;
> 부장님의 고견을 기다리겠습니다.... 수고 하세요.... 꾸벅..
>

안녕하세요..

어려운 질문을 많이 하셨네요 ^^

1-1 정상시의 전원 뉴트랄(중성선)라인과 접지는 엄연히 구분되어 있습니다. 하지만 UPS의 정전동작시에는 뉴트랄의 구분이 없기때문에(전원이 Battery 이기때문)정전동작시에만 뉴트랄과 접지가 연결되는 회로 구성으로 되어야 합니다. UL이나 기타 유럽 인증사항에서 요구하는 내용이라고 함

1-2 중점선과 접지를 정상상태에서 common하는것은 정상적인 방법이 아닙니다.. 가끔 낙뢰나 노이즈가 심한곳에서는 중성선과 Common된 접지라인을 타고 들어와서 UPS나 연결된 전산장비를 파손시키는 경우가 있습니다.하지만 필요에 따라서는 접지와 common하는 경우도 있습니다.어떤방법이 좋은 방법인지는 현장조건에 따라서 판단하시는것이 좋을것 같습니다.

1-3 단상 부하량이 많아 불평형상태이기때문에 중성선에 전류가 흐른상태에서 접지를 하게 되면 어떻게 될지는 잘 모르겠네요.큰 문제는 되지 않을것 같은데요....

1-4 위의 해결도 사실 정확한 방법을 잘 모르겠네요. 단지 중성선은 UPS 입력의 중성선과 common 이 되어있어야 정확한 삼상 사선의 동작을 할수가 있습니다.
가장좋은 해결 방법은 위에 말씀드린대로 정상상태에서는 입력 한전전원의 뉴트랄과 UPS측 뉴트랄이 Common되어 있다가(접지는 별도로 연결된 상태) 정전상태에서는 UPS출력 뉴트랄과 접지가 common되는 상태가 가장 좋은 방법이 될겁니다.

2-1 통신접지와 일반접지는 동일한겁니다만 아래에서와 같은 내용이면 통신은 통신접지끼리, UPS출력접지는 같은 접지끼리 연결해서 최종은 공통접지가 되겠지만 그렇게 하는것이 좋을것 같습니다.통신접지라고 별도 접지는 아니고 단지 DC라인의 +측을 접지하기때문에 다르게 느껴질수가 있습니다.

2-2 대용량 UPS의 접지를 같이 써도 관계는 없습니다만 접지저항값이 높아질수가 있지요. 그것이 문제가 되지 않으면 같이 사용해도 될것 같습니다.

2-3 접지전류는 두가지로 확인가능합니다. 접지에 연결되는 부하량이 많으면 접지 전류가 흐를수가 있습니다. 클램프메타로 확인가능할 정도로 흐를수가 있습니다. 나머지는 누전되는 경우입니다. 일반적으로 UPS입력이나 출력은 누전차단기를 사용하지 않는 경우가 많습니다. 그래서 누전상태 감지가 되지 않습니다. 두가지중 어느것인지는 직접 상세하게 확인하는수밖에 없을것 같네요..

대략적인 답변이 되었는지요....휴~~
이젠 이 홈페이지 유지하기도 힘드네요.. 영업에 치중하다보니 답변하나 해주기가 어렵네요...좀 먹고살만 하면(?) 홈페이지 개정도 하고 성실한 답변을 해드리겠습니다.

그럼 좋은 하루되시고요....

감사합니다.