60V용 네트웍장비를 50V의 전기에 물릴경우? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

60V용 네트웍장비를 50V의 전기에 물릴경우?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-06-20 00:00 조회3,595회 댓글0건

본문

>
> 안녕하십니까?
>
> 60v용 통신장비를 50v용이 나오는 전력을 공급하는데 사용코자합니다.
>
> 이경우
>
> 두리뭉실하게 파워스플라이모듈에서 나오는 전력공급이 불안정할것이다라는 정도의 짧은 내용만 알고 있습니다.
>
> 실지 이를경우 어떠한 현상을 예측할수 있으며 실용상, 계속 사용시
>
> 정밀전자기기라고 할수 있는 통신장비에 어떤 무리수를 예상해야하는지 조언을 부탁합니다.
>
>
> 그럼 관리자님이나 이곳 홈페이지를 사랑하는 고수들의 고견을 기대합니다.
>
> 2002.6.19
>

안녕하세요..

통신장비의 파워서플라이 최소 허용입력전압 범위를 확인하세요..
또 50VDC 가 나오는 최소 전압을 확인하신후 파워서플라이 허용 입력범위내에 드는지 확인하시고 사용하시는것이 좋겠네요.. 만약에 조금이라도 허용범위내에 들지 못하면 사용하지 않는것이 좋겠구요..실지로 직접 허용범위전압을 가변해서 시험해보는것도 좋을것 같네요... 할수만 있다면 말입니다.

만약에 입력 전압이 낮다면 통신장비나 전자장비는 전혀 예측하지 못하는 결과치가 나옵니다. 전원이 들어와 있어도 흐릿하게 나온다든지.. 디스플레이 전압치가 전혀 엉뚱한 수치가 나온다든지 하는 경웁니다. 20% 정도 낮은 전압으로는 동작이 불안정할수 있습니다.

입력전압이 낮은경우는 파손되거나 망가지는일이 별로 없습니다. 저같은 경우라면 직접 연결해서 사용해보고 결정하겠습니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다..감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.