펜티엄 서버6대 모니터 6대 라우터등인데요
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-06-07 00:00 조회3,189회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS 설치 조언좀 부탁드립니다
>
안녕하세요.
펜티엄 서버6대 - 250W * 6 = 1.5 KW
모니터 6대 - 100W * 6 = 0.6 KW
라우터 50-100W
TOTAL 2.2KW / 0.7 = 3.14KVA 여유분 1KVA
최종 용량 : 4 KVA - 5 KA (권장)
좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.
> UPS 설치 조언좀 부탁드립니다
>
안녕하세요.
펜티엄 서버6대 - 250W * 6 = 1.5 KW
모니터 6대 - 100W * 6 = 0.6 KW
라우터 50-100W
TOTAL 2.2KW / 0.7 = 3.14KVA 여유분 1KVA
최종 용량 : 4 KVA - 5 KA (권장)
좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.