110V를 220V로 교체할 수 있나요?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-05-01 00:00 조회3,364회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS를 견적을 받아 설치했는데 나중에 알고보니 2차전압이 110볼트라는 것을 알게되었읍니다. 그런데 대부분의 제품들이 220볼트인지라 여간 불편한 것이 아닙니다.
>
> 1차전압이 220볼트인데 2차전압이 110볼트로 제작된 UPS를 2차전압을 220볼트로 교체가 가능한지 궁금합니다. 그 업체에서는 안된다고 하는데 귀찮아서 그러는건지 아니면 진짜로 안되는건지 도무지 알수가 없네요. 담당자께서 아신다면 전화 또는 답변을 당부드립니다.
>
> 현재 계기상에는
> 입력 221
> 출력 109
> 축전지전압 208 라고 표시됩니다.
>
> 032-519-6264 김광식 019-315-2154
>
안녕하세요
출력전압의 수정은 간단하게 가능한 제품도 있고 그렇지 않은 제품이 있습니다. 또한 소용량의 경우에는 불가능한 제품이 많습니다. 소용량이 아닌경우에는(5kva 이상인경우)업체에 부탁을 해서 수정을 하는것이 가능할겁니다.
제조업체에서 한번 셋업을 해서 출고하게 되면 현장에서 수정하기가 불편합니다. 출력전압만 간단하게 교체가 되면 관계없습니다만 그렇지않은 경우에는 복잡해서 서비스 직원이 교체할수 없는 경우도 있습니다.
제조업체에 문의해서 불가능하다고 하면 출력에 승압트랜스를 연결해서 사용하는 방법밖에 없습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
감사합니다..
> UPS를 견적을 받아 설치했는데 나중에 알고보니 2차전압이 110볼트라는 것을 알게되었읍니다. 그런데 대부분의 제품들이 220볼트인지라 여간 불편한 것이 아닙니다.
>
> 1차전압이 220볼트인데 2차전압이 110볼트로 제작된 UPS를 2차전압을 220볼트로 교체가 가능한지 궁금합니다. 그 업체에서는 안된다고 하는데 귀찮아서 그러는건지 아니면 진짜로 안되는건지 도무지 알수가 없네요. 담당자께서 아신다면 전화 또는 답변을 당부드립니다.
>
> 현재 계기상에는
> 입력 221
> 출력 109
> 축전지전압 208 라고 표시됩니다.
>
> 032-519-6264 김광식 019-315-2154
>
안녕하세요
출력전압의 수정은 간단하게 가능한 제품도 있고 그렇지 않은 제품이 있습니다. 또한 소용량의 경우에는 불가능한 제품이 많습니다. 소용량이 아닌경우에는(5kva 이상인경우)업체에 부탁을 해서 수정을 하는것이 가능할겁니다.
제조업체에서 한번 셋업을 해서 출고하게 되면 현장에서 수정하기가 불편합니다. 출력전압만 간단하게 교체가 되면 관계없습니다만 그렇지않은 경우에는 복잡해서 서비스 직원이 교체할수 없는 경우도 있습니다.
제조업체에 문의해서 불가능하다고 하면 출력에 승압트랜스를 연결해서 사용하는 방법밖에 없습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
감사합니다..