UPS와 발전기 용량의 상관 관계에 대해...
페이지 정보
작성자 꾸벅이 (220.♡.79.80) 작성일02-05-09 00:00 조회3,199회 댓글0건관련링크
본문
부장님 안녕하십니까?
그동안 다른 분들이 올리는 글만 읽다가 오늘 정말 궁금한게 한가지
생겨서 문의드리게 되었습니다.
제가 관리하는 설비 중에 150KVA UPS와 200KVA UPS가 있습니다.
축전지도 있고요, 한전 전원이 정전되면 발전기실에서 자동으로
전원이 공급되도록 회로가 구성되어 있지요.
그런데 말입니다.... 제가 궁금하게 생각하는 문제가 생겼습니다.
발전기 전원을 ups에 투입하려고 했는데, ups측에서 주파수가
56∼63㎐ 사이로 디스플레이하고 발전기 전원을 거부하더군요.
테스터기로 찍어보니까 59.97㎐이던데...
그래서 제조업체에 문의를 했습니다.... 답변이 다음과 같더군요.
"설치된 ups는 정전시 발전기의 용량과 관계가 있다...
150KVA UPS는 입력필터가 있는 장비라서 설비용량의 1.5배 정도의
공급 전원이 있어야 하고, 200KVA UPS는 입력 필터가 없는 6상 정류
방식의 UPS이기 때문에 설비용량의 3배 정도의 공급 전원이 있어야 운전
가능하다. 너희 발전기가 1000kva/800kw이므로 그럭저럭 쓸 수 있을 것
같은데.... 잘 모르겠다...."
허 ∼ 정말 화나더군요....
부장님, 정전시 발전기 전원이 정전 전 보다도 1.5배에서 3배 정도
추가로 요구된다는 말이 무슨 이야기인지 알려 주시면 감사하겠습니다.
부하량과는 관계없이 장비 용량의 1.5배, 3배 ...라고 하니....
모르는 것이 많다 보니 그 업체의 말을 이해하기 어렵더군요.
변압기는 750KVA로 발전기 용량보다도 작거든요... 그런데도 멀쩡히
잘쓰고 있는데... 다른 부하가 있는 것도 아니고 단독으로 발전기 전원을
투입한게 이러면?
부장님의 고견을 부탁드립니다...
그동안 다른 분들이 올리는 글만 읽다가 오늘 정말 궁금한게 한가지
생겨서 문의드리게 되었습니다.
제가 관리하는 설비 중에 150KVA UPS와 200KVA UPS가 있습니다.
축전지도 있고요, 한전 전원이 정전되면 발전기실에서 자동으로
전원이 공급되도록 회로가 구성되어 있지요.
그런데 말입니다.... 제가 궁금하게 생각하는 문제가 생겼습니다.
발전기 전원을 ups에 투입하려고 했는데, ups측에서 주파수가
56∼63㎐ 사이로 디스플레이하고 발전기 전원을 거부하더군요.
테스터기로 찍어보니까 59.97㎐이던데...
그래서 제조업체에 문의를 했습니다.... 답변이 다음과 같더군요.
"설치된 ups는 정전시 발전기의 용량과 관계가 있다...
150KVA UPS는 입력필터가 있는 장비라서 설비용량의 1.5배 정도의
공급 전원이 있어야 하고, 200KVA UPS는 입력 필터가 없는 6상 정류
방식의 UPS이기 때문에 설비용량의 3배 정도의 공급 전원이 있어야 운전
가능하다. 너희 발전기가 1000kva/800kw이므로 그럭저럭 쓸 수 있을 것
같은데.... 잘 모르겠다...."
허 ∼ 정말 화나더군요....
부장님, 정전시 발전기 전원이 정전 전 보다도 1.5배에서 3배 정도
추가로 요구된다는 말이 무슨 이야기인지 알려 주시면 감사하겠습니다.
부하량과는 관계없이 장비 용량의 1.5배, 3배 ...라고 하니....
모르는 것이 많다 보니 그 업체의 말을 이해하기 어렵더군요.
변압기는 750KVA로 발전기 용량보다도 작거든요... 그런데도 멀쩡히
잘쓰고 있는데... 다른 부하가 있는 것도 아니고 단독으로 발전기 전원을
투입한게 이러면?
부장님의 고견을 부탁드립니다...