반도체소자의 수명에 관한 질문입니다. (답변 조금^^;) > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

반도체소자의 수명에 관한 질문입니다. (답변 조금^^;)

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-04-12 00:00 조회3,512회 댓글0건

본문

>
> http://www.ehtec.com/epart/epart.php?s=36
>
> 저두 찾아보았지만 정확한 정보가 없더군요
>
> 위에있는 싸이트를 가보시면 반도체소자의 관리가 나옵니다.
>
> 거기까지 밖에...
>
> 그리고 반도체소자가 이상이 생기면....(수명이 다하여서..)
>
> UPS는 Bypass라인이 있으므로 자동 절체가 되지 않나요? ㅡ,.ㅡ"
>
> 그때 Stack을 바꾸면....(이건 저의 생각...워낙에 내공이 약하여..)
>
> 나름대로 꿈틀거릴라고 노력을 하고있습다..헤헤...^^;
>
> 오늘 하루도 좋은하루 되세요..이만...
>
> 아참...관리자님...
>
> 저도 질문이 하나 있는데요...
>
> UPS를 3대 직렬로 운전하는데 하나는 Stand-by이고 나머지 두대는 병렬운전
>
> 인데요...그중 하나가 이상이 생기면 Stand-by가 동작하는게 있는데 거기에
>
> 따른 블록도라든지...어떤원리로 동작한다는지...에 관한 자료는 없나요?
>
> 제가 알기엔 아직 국내에선 그런게 없는거 같은데....
>
> 참고로 출력단을 각자 S/SW에 연결하였던데...ㅡ,.ㅡ" 거기까지 밖에..
>
> 아마 S/SW Panel에서 Sensing을 하겠져? 아..몰갔다...켁..
>
> 관리자님 수고하세요...요...요...^^*
>

안녕하세요 웁스님

질문에 대한 답변을 드리겠습니다

스탠바이 방식 1대와 병렬구동 2대이면 일반적으로 병렬구동용 UPS 2대가 모두 고장났을경우에 스탠바이되고 있던 UPS로 구동하도록 되어있습니다.(일반적인 경우)

그리고 스탠바이용 UPS는 두대정도 합한 용량이 되어야 되겠지요. 물론 같은 용량 3대를 사용하는경우가 있습니다만 주로 부하용량이 Full 사용량이 아닐경우 사용할수 있습니다.

출력은 스태틱으로 (주로 SCR)연결되어 있으며 무순단 절체가 서로 가능합니다. 마스터,슬레이브 개념이 있는 병렬구동일수가 있으며 둘다 동등한 병렬구동하는 UPS 가 있습니다. 국내제품도 일부는 스탠바이 방식으로 구동이 가능한 제품도 있습니다.

그럼.... 항상 즐거운날 되시길 바랍고.....