Y결선의 중성점과 GND를 결선?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-04-15 00:00 조회4,448회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요..부장님..
> 오랜만에 글을 남기네요.황사가
> 심한데 건강하세요..
> 다름이 아니라 Y결선의 중성점(N)과
> GND를 연결 하면 지락전류가 흐른다고 하는데..
> 이게 맞는 건가요?
> 그런데, 단상 같은 경우는 0전위를 잡으려고
> N과 GND를 연결시키는데 이것과는 다를개념인가요?
> 답변 바랍니다.
> 그럼 건강 하시고 주말 잘 보내세요...^^
>

안녕하세요 . 오랜만입니다.

Y 결선의 뉴트랄이나 단상의 뉴트랄하고 같은겁니다.
단상이라서 지락전류가 흐르지 않고 삼상이라서 흐른다는것은 틀린애깁니다. 당연히 단상이나 삼상의 뉴트랄과 접지와는 연결하면 안됩니다. 누전차단기가 걸려있으면 누전차단기가 떨어지게 되어있습니다.

어떤곳에서는 삼상 4선식일경우에 4폴용 차단기를 사용하지 않고 뉴트랄 은 직접 연결되고 상간만(삼상)차단기를 사용하는데 좀 않좋은 방법입니다. 뉴트랄도 차단을 해줘야 정상적인 차단이 되는겁니다. 단상으로 보면 뉴트랄은 그대로 연결하고 Hot Line만 사용하는 1 Pole용 차단기를 사용하는 꼴입니다.

대강 답변이 되었나요..

요즘 날씨도 좋습니다. 황사만 빼구요...항상 좋은날 되시길 바랍니다.

감사합니다.