UPS Battery의 주기점검은 어떻게 해야하나요?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-04-15 00:00 조회3,695회 댓글0건

본문

>
> 3kVA UPS를 사용하고 있는데 UPS 업체에서는 2~3년에 1회정도
> Battery를 새것으로 교체하여 주는것이 좋다고 하여
> 저희는 3년에 1번 Battery를 교체합니다.
>
> 최종 Battrry 교체일이 1999년 8월 10일 이므로 올해(2002년) 8월에
> Battery를 교체 할 예정이었읍니다.
>
> 그런데 2002년 3월 정전이 되었는데
>
> 중요한건 정전이 아니라 정전시 바로 UPS가 Shut Down 되어
> System도 함께 Shut Down 되었다는 것입니다.
> 원인은 Battery가 완전히 방전된 채로 UPS가 운전하고 있었읍니다.
>
> UPS 운전중(통전중) Battery를 점검할 수 있는 방법 좀 알려주세요
> *** 참고 : 본 UPS는 Low Battery 경보기능이 없습니다.
>

안녕하세요
제일 궁금하고 현장에서 문제 발생빈도가 높은것이 배터리 교체건에 대해섭니다. 2-3년 한번 교체하시면 됩니다만 배터리 제조회사에 따라서 수명이 짧은것이 있습니다. 5년동안 사용해도 정전보상시간이 짧아지는것외에 지금까지 사용하는 배터리도 있습니다.
배터리의 확인은 방전테스트를 해보는것이 가장좋으며 소용량등은 본체에 내장되어 있어서 테스트 하는것 조차 원할하지 않습니다. 물론 사용자가 체크해보기는 더욱어렵습니다.

제일 간편한것은 실제 정전해보는방법밖에는 없습니다. 부하가 꺼져도 되는 시간에 한번 정전해보는방법이 가장좋으며 배터리 전압(DC 전압)을 확인할수 있는 UPS면 충전전압(일반적인 것은 216VDC)에서 평상시 약 10V 이하로 떨어지면 배터리상태가 나쁘다고 볼수있습니다만 충전부의 불량일수도 있기때문에 정확한 상태확인은 되지 않습니다.

아무튼 사용자가 해볼수 있는 방법은 직접 정전말고는 권장해드릴 방법이 없네요. LOW 배터리 경보가 있는제품도 위 방법처럼 전압을 측정해서 경보를 해주는겁니다.

시원한 답변을 드리지 못해 미안합니다.

그럼 오늘도 즐거운 하루 되셨길 바랍니다. 감사합니다.