부하측 역률 > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

부하측 역률

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-04-22 00:00 조회4,125회 댓글0건

본문

>
> UPS에 관련된 홈피중 최고인것 같습니다. 앞으로도 더 UP-GRADE된 홈피로
> 발전 하시길 빌며...
>
> 질문 한가지만 드릴께요
> 부하측 역률에 관련된 사항인데 정확한 의미와 실제로 적용하는값은 부하별로 차이가 있는지가 궁금하구요
> 외국 Manual을 보니까 PF(Power Factor)라고 하는것 같던데 혹시 같은건지...
> 외국 Manual에는 0.6 ~ 1.0까지 부하에 따라 달리 적용한다고 되어있습니다
> 좋은 답변 주시길...
> 수고하시구 또 연락 드리겠습니다.
>

안녕하세요

홈페이지 칭찬 감사드리구요...

부하측 역률은 실제 부하가 걸리는 종류에 따라 다릅니다.
콘텐서 인입형 정류형 부하(컴퓨터 파워서플라이: SMPS-Switching Mode Power Supply)인 경우 일본이나 미국등에서는 0.6을 적용합니다.
물론 국내에서도 같은 경우가 되구요..일반 리니어 부하(저항성 부하: 히터부하등)에서는 역률이 1이 됩니다. 이 역률에 따라 출력파형에 많은 영향을 미칩니다.

역률은 Power Factor(PF)라고 합니다.
물론 위에서 말씀드린것처럼 부하에 따라 0.6-1.0까지 적용합니다.

답변이 되었나요...

오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.