> 단순한 질문 두가지만 하겠습니다.
> 만약 ups용량이 10KV인데, 부하가 15KV면 어떻게 되나요?
> UPS가 타버리나요?
> 제 생각으론 축전지 사용시간이 줄어들어 정전 보상시간만 줄어 들것 같은데...
>
> 한가지 더 질문 드릴께요
> UPS용량별 축전지 형명이 공식화 된 것은 없는지요
> 예를들어 10KV짜리에는 100AH 전지
> 20KV짜리에는 200AH 전지 등
>
안녕하세요
UPS는 용량을 초과하면 이상신호나 바이패스(일반전원으로 환원)시킵니다. 과부하로 부터 보호하는 거죠. 차단기의 용량도 초과하면 차단기가 떨어집니다. 용량을 초과해서 사용하면 UPS도 똑같은 보호회로가 동작을 하기때문에 당연히 차단되거나 바이패스를 시키게 됩니다.
두번째 질문에서는 용량에 따라 공식적인 배터리 지정용량이 없습니다. 일반적으로 제조업체측에서 상대 부하량에 따라 견적가를 내는경우가 있습니다만 정상적인 업체이면 주로 풀부하조건에서 30분 방전을 기준으로 합니다. 배터리 종류도 16개나 20개 기준으로 하기때문에 업체에 견적을 내실때에는 배터리 종류와 수량이 맞으면 용량으로 비교를 하시는것이 좋습니다.
용량을 비교해서 높은쪽이 많은 시간 방전(정전상태에서)이 가능한거죠...
날씨가 좋습니다. 항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.