ups에 물리면 한전이 덜컹거리는데....

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-03-09 00:00 조회4,176회 댓글0건

본문

>
> 아래 답변 감사드립니다.
> ups매뉴얼을 참고 해야 할거 같네요... (그때 다시 질문드리겠습니다. ^^)
>
> 한가지 문제점이 더 있어서 질문드립니다.
> 80k짜리를 100으로 소프트 업한것 3대를 운용중인데.. 여지껏 잘 운용된
> 것인데, 이번에 한대를 기기변경을 하면서 새로운 기기에 물렸는데...
> 한전이 불안정 해 집니다.(형광등이 껌뻑껌뻑....)그래서 제대로 물려서
> 사용하지를 못하고 있습니다. ups출력은 220볼트이고 기기는 이출력을
> 그대로 트랜스로 받아 200볼트를 만든후에 기기에 사용하게 되어있습니다.
> 접지가 문제다.... 해서 접지를 이리저리 해 보았고, scr이 문제다 해서
> 교체하였으나 증상은 변함없습니다. 기기의 상호문제인건지... 단독으로
> 새로 물린 기기와의 문제인건지....
> 아래 답변글을 보면 용량성이 크면 문제가 된다고 하셨는데.. 혹시 트랜스
> 에 물려서 그런건지요...
>
> ups설치된 곳에 있으면.. 새로운 기기만 물리고 다른 ups측 부하를 끄면..
> 괜찬던데... 슬슬 냄새가 좀 납니다. 기기위로 팬을 사용해서 열을 빼 내
> 는데 그곳에서 나는 냄새 같습니다. 입출 전류는 110-150암페어 정도 나오
> 더군요.
>

안녕하세요..

UPS가 많이 필요한곳 같습니다. 용량도 80KVA이상을 몇대가동하는곳이면 전력소모도 많은곳 같습니다.
200V를 사용하신다면 일본쪽 장비같은데요.. 다운트랜스를 써서 문제가 되는것은 아닌것 같습니다. 그리고 다운트랜스는 유도성 부하가 됩니다. 하지만 이 용량성이나 유도성부하이기때문에 그런것은 아닌것 같구요... 현재 출력 전류가 150A가 실체 측정전류라면 상당한 부하량입니다.

220V라면 계산상으로만 33KW가 나옵니다.역률이 얼마가 될지 모르겠지만 일반적인 실제 역률을 약 0.7이라고 하면 47KVA의 부하량이 측정당시에 사용되고 있다는 애깁니다.
(측정 당시 최고치를 측정했다고 볼수 없기때문에 더 많은 부하량일수도 있음)

내부 방열용 팬에서 나오는 냄새가 1-2개월 이상되면 냄새가 없어집니다. 하지만 계속 지속이 되거나 냄새가 심해지면 UPS 출력 과부하 상태가 되고 있기 때문에 반드시 UPS 제조업체와 확인해서 조치를 해야 합니다.

주위 형광등이 껌벅거리는등의 현상은 대략 두가지입니다. 입력(UPS 측의 역률: 6상제어 방식이면 상당히 나쁨 - 12상 제어 방식을 권장)역률이 안좋아서 주위 전력기기에 영향을 미치거나 건물전체의 수전(한전입력)용량이 부족해서 그런다든지....(한전 건물수전용량은 충분해도 UPS 입력측의 전력선등의 상태-손으로 감싸쥐어서 따뜻한정도면 반드시 교체권장-가 부족하면 전압이 드롭현상 발생가능)

위의 현상으로 전체적인 결과추정은 현재 부하량에 비해 입력측 수전용량이 부족한것 같습니다. 물론 UPS측 역률도 문제가 될수도 있지만 한전 입력 증설만 충분히 하면 UPS 역률이 주는 영향은 심각할 정도는 아닐겁니다.

만약 한전수전용량이 부족한 상태로 운용되면 전체적으로 전기적 불안정한 상태가 지속되고 또 여름에 주위 전력소모가 많을때는 수시로 저전압, 단전등의 악순환과 UPS의 불안정한 동작상태로 인해 많은 사고를 유발할수가 있습니다.

다시 한번 확인해서 점검및 조치를 하시는것도 좋을것 같습니다.......

대략적으로 말씀드렸습니다. 확인점검하시고 좋은 결과 있기를 바랍니다.

항상 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.