UPS병렬운중 장애발생

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-03-18 00:00 조회4,001회 댓글0건

본문

>
> 수고하십니다.
> UPS운용중 문제점이 발생하여 자료를 찾던중 명확한 답변에
> 신뢰를 느껴 질문 드립니다.
>
> 현재 운용형태는 300KVA UPS 2대에 축전지 1조를 묶어 병렬운전중에
> 있습니다. 그런데 설치초기에는 나타나지 않던 축전지 충방전선에서
> 두 UPS간 순환전류(60~90A)가 검출되었습니다.
> 이런 현상이 나타날 수 있는 것인지요?
>
> 바쁘시더라도 도움 부탁드립니다.
> 수고하십시요.
>

안녕하세요

UPS시스템에 대해 정확한 사양을 모르기때문에(내부 회로) 정확한 답변을 드릴수는 없지만 일반적인 내용을 말씀드리겠습니다.

순환전류란 아마도 UPS 간 직류전류를 말씀 하시는것 같으며 한곳은 +전류 나머지는 -전류가 흐른다는 뜻인것 같은데요...

약 두가지로 추정할수 있겠네요...첫번째는 Battery 수명이 다되어 역할을 하지 못해서 그럴수가 있으며 이것은 두곳의 UPS 배터리 차단기를 모두 내려서 측정하는 방법이 있습니다.

두번째는 UPS 한곳의 충전전압이(정류부 전압일수도 있슴) 지나치게 높아졌다는 애기입니다. 이것도 마찬가지로 배터리 차단기를 내려서 차단기 입력측 전압을 재는 방법으로 정확하게 맞추어 놓으면 해결 될것 같습니다.

! 낮은쪽 UPS 차단기를 내리게 되면 높은쪽UPS 전압이 Battery 충전전압이 되어 과충전 위험이 있으므로 양쪽다 동시에 Battery 차단기를 내려서 측정하는것이 좋음.

반대로 UPS 한쪽 충전전압(정류기 전압)이 낮아질수도 있다는 애기도 됩니다.

그외는 극히 드문 상황입니다만 누액이 되어 DC가 누전이 될 가능성입니다만 누액이 되거나 누전상태는 위의 상황말고 여러가지 확인이 (육안으로 확인이 가능) 가능하여 사전에 처리가 가능합니다.

위 경우도 빨리 원인파악해서 조치를 해야만 할것 같습니다.
원인파악과 조치가 되면 기록해주시면 감사드리겠습니다.

그럼 오늘도 즐거운날 되시길 바랍니다. 감사합니다.