> 안녕하세요 부장님
> 날씨가 참 좋죠! 이젠 봄인가봐요!
> 다름이 아니오라 ups입력단의 역률을 높히기
> 위해서는 고조파 필터를 써야 되는데...
> 그럼 SL값은 ups 용량의 몇 %로 선정해야
> 되는지 알려 주시면 감사 하겠습니다.
> 제가 알기로는 3 %로 선정하는것이 적당하다고
> 들었는데 확신치 않아서 질문을 드림니다.
> 3 %로 선정시 C값이 너무 커져 버려서...
> 이렇게 부장님께 도움을 청합니다.
> 아무쪼록 답변을 해주시면 감사 하겠습니다.
>

안녕하세요 ..

어려운 질문을 하시는 일개미님.

전 입력단 고조파필터를 달때 용량의 몇%로 하는것 보다 Capacitor에 흐를 수 있는 최대 전류용량으로 L값을 맞췄습니다. 그래서 아마 당시에는 총용량의 3%보다도 더 적은 필터가 되었을겁니다.
아무튼 저는 C에 흐를수 있는 최대 전류용량을 넘기지 않는 범위에서 했습니다만 그것이 최적의 설계인지는 잘 모르겠네요. 저도 역시 체계적으로 배운것이 아니고 어깨넘어로, 혹은 독학으로, 혹은 기술자료을 읽고서 했기때문이지요....

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바라고 열심히 공부하는 자세로 훌륭한 기술자가 되시길 바랍니다.