AI-UPS 축전지교체했는데 몇일 후 고장...???
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-04-04 00:00 조회3,656회 댓글0건관련링크
본문
>
> AI-UPS PLUS 1000VA 축전지 교체했습니다.
> 밧데리 취급점에서 12V/7AH 3pcs 구입하여
> 정상적으로 분해 제거하여 교환하였고
> 교환당시 20분정도 지켜보고 테스트도 해보고하였는데
> 이상없이 작동하였습니다.
> 저또한 축전지 교체는 처음이라 조심스레 했고
> 이상없었다고 생각이 되는데
> 몇일후 UPS 보드가 탓다고 합니다.
> 우째 이런일이,,,,,, 뭐 집히는거 없습니까?
> 한수 부탁 드립니다.
>
안녕하세요
Battery교체는 +와 -를 정확하게 구분해서 동일한 수량과 동일한 용량만 교체하면 문제될것은 없습니다. 단지 충전부의 상태가 불량인 경우에 교체한후 정전과 복전을 반복할때는 이상증상이 없다가 하루나 이틀지난후에 충전측이 소손(타거나 열발생)될수가 있습니다.
Battery교체할 당시 풀었던 배선이나 연결해체했던 부위를 정확하게 다시 연결해서 원상태로 복구만 정확하게 했다면 충전부 불량일 경우가 많습니다. 그러나 충전부는 새로운 배터리를 장착하면 더 상태가 좋아지기때문에 UPS가 탔다고 할정도로 심한 증상은 나타나지 않는 경우가 많습니다.
근본적으로 문제가 있는 UPS가 공교롭게 배터리 교체후에 고장이 난것 같습니다. 다시 정확한 원인을 확인해보시기 바랍니다.
그럼 좋은날 되시길 바랍니다. 감사합니다.