누전과 ups의 관계...? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

누전과 ups의 관계...?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-03-07 00:00 조회3,819회 댓글0건

본문

>
> 제가 현장에서 쓰고있는 ups는 한국PCM(주)(600VA)인데요.
> 전원공급이 차단된 후(UPS는 작동중인 상태),누전차단기를 다시 올리려고 하면 계속 떨어짐니다.
> UPS를 제거한후 차단기를 올리면 올라가구요.
> UPS를 연결한 상태에서는 전원공급를 할수 없는 건가요?
>

안녕하세요

입출력이 절연되지 않은 UPS는 누전차단기가 떨어지는 경우가 있습니다.
한번 출력 코드을 반대로 꼿아 보세요. 즉 UPS 출력의 콘센트를 반대방향으로 꼿아서 사용해보시란 애깁니다. 그래도 누전차단기가 떨어지면 원인을 정확히 파악해서 다시 점검하셔야 될것 같습니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아
이메일 : admin@upskorea.com

Copyright © UPSKOREA. All rights reserved.