> 부장님 안녕하세요?
> 경칩도 지났는데 요 몇일 동안 꽃샘 추위가 한장이네요.
> 건강 조심하시고 하시는 일에 늘 봄기운이 가득하시길 바랍니다.
>
> 오늘 궁금한 것은 UPS, 정류기 등의 통신전원설비와 건물 내부 습도 저하에
> 대한 사항입니다. 이거 부장님께 창피한 얘기인데, 어디 물어볼 곳이
> 없어서 이곳에 글을 올리게 되었습니다.
>
> 제가 관리하는 UPS와 정류기 설비가 수원의 어느 건물에 있는데요,
> 이 건물의 전기 관리를 담당하는 분이 주변의 다른 빌딩의 습도보다
> 그 건물의 실내 습도가 낮다고 하면서 원인이 제가 관리하는 UPS와
> 정류기 때문이라고 하는군요. 9층짜리 건물에서 9층의 구석진 사무실
> 공간에 설치된 설비가 건물 전체의 습도를 낮추고 있다는 의견(?)을
> 반복해서 제시해서 좀 난감해하고 있습니다.
> UPS의 용량은 10KVA 1대이고, 정류기는 125A인데....
> 몇 번이나 그럴리 없다고 몇가지 이유로 설명을 해도 이해를 하지 못하는
> 군요. 혹 부장님께서 이런 경험이 있으시다면 조언 부탁드립니다...
> 너무 말도 안되는 것은 글을 쓴 것 같네요. 죄송합니다. 꾸벅 ㅠㅠ;
>

안녕하세요 궁금이님 ...

전력장비와 습도는 관련이 있습니다. 습도를 낮추는 역할을 합니다. UPS 내부에 있는 전자부품과 Transformer등의 온도가 올라가 있는 상태에서 동작을 하고 내부의 발열관계로 일정한 수의 방열팬이 계속 돕니다.
결론적으로 UPS나 정류기가 습도를 낮추는 역할을 하는것은 사실입니다만 9층짜리 건물 구석에 설치되어 있는 10KVA 용량 UPS가 9층의 전체 습도를 낮춘다는것은 좀 과장된 이야기 같네요.

가끔 UPS내부 온도가 따뜻하기때문에 쥐등이 내부 트랜스근처에 살고 있는 경우는 봐왔습니다. 최악의 경우에는 쇼트나 단전, 부품손상을 입혀서 전기 사고를 발생할수도 있습니다만 실내의 습도를 낮추는 역할을 한다고 항의나 문제제기를 한 경우는 이제까지 없었던거 같습니다.

아무튼 9층짜리 건물이 아무리 작은 초소형 건물이라도 전체 습도를 낮출정도로 UPS와 정류기는 습도 조절기(?)는 아닙니다. 궁금이님이 다시한번 건물관계자에게 말씀을 드려서 그런경우는 없다고 단호히 하는것이 좋을것 같습니다.

오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

참고로 이 게시판이 네츠고게시판인데.. 없어진다고 하네요.. 3월말까지 방법을 강구해야 하는데...혹시 이 게시판 백업을 받지 못하면 과거 답변등이 없어질지 모르니깐 관련되는 분들은 다시 보시는것도 좋을듯 합니다.

그리고 궁금이님은 당사 홍보용 마우스 패드를 보내드릴테니까 주소를 메일로 보내주시기 바랍니다.(이 게시판 참여도가 높아서 드리는겁니다. ^^;;)

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.