출력파형에서 찌그러짐이 있는데... > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

출력파형에서 찌그러짐이 있는데...

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-03-08 00:00 조회4,138회 댓글0건

본문

>
> 질문이 있습니다.
> 80kw짜리를 사용하는데 (소프트웨어로 100까지 사용할 수 있다고 하는
> 데..이것도 좀 이상합니다.)출력파형이 상당히 찌그러져 나옵니다.
> 그림을 보여드릴수 없어서 아쉽지만, 출력파형의 약 5배이상의 주파수로
> 20%정도가 실려있는 정도로 파형왜곡이 있습니다. 어디서 이렇게 찌그러지
> 는 현상이 나오는 걸까요.
> 제가 작업내용은 모르지만 필터쪽도 손을 본거 같은데 개선이 되질 않습니다.
> 참 위의 왜곡내용은 80짜리가 아니고 50키로 짜리이며 80짜리도 약간의
> 왜곡이 있읍니다. 그리고 부하는 그렇게 많이 안 걸려 있습니다.
> 부하가 약 25kva정도...
> 어느쪽이 의심이 가시는 지요...
> 답변 부탁드립니다.
>

안녕하세요

최근에는 IGBT와 20KHZ PWM 방식을 사용하기때문에 출력파형이 거의 완벽한 Sine Wave를 구현할수 있습니다. 그러나 출력측에 용량성 부하등이 걸릴때에는 피크부분(파형 상하 꼭대기 부분)이 클램프되는 것처럼 잘리는 파형이 됩니다. - 이경우에는 주로 SMPS부하(컴퓨터 부하만 걸렸을때)일때
하지만 위의 경우처럼 잔 주파수가 실리는 경우는 UPS 내부에 콘트롤 주파수가 낮거나 출력측 필터(AC Capacitor)의 설계가 잘못되어 있을수도 있으며 추력측의 부하가 특수한 부하이던지..... 그런 경우입니다.

콘트롤 주파수가 낮다는것은 출력 파형이 계단형식으로 된 계단파(유사 사인파)방식일수도 있다는 것이며 이 경우에는 출력 필터를 보강해도 많은 개선은 되지 않습니다.

또한 부하가 얼마 걸리지 않아도 그런 왝곡된 파형이 보인다는것은 UPS측에서 뭔가가 잘못설계되었던지 PWM이 아니거나 발진 주파수가 아주 낮던지(수 KHz), 아무튼 오래된 설계방식이던지 하는 경우로 UPS쪽에서 처리를 해야 될것 같습니다.

제조업체와 상의해서 처리해야 하는 방법이 있지만 UPS 내부 기본 주파수가 아주 낮다면 출력필터를 달아도 많은 개선은 기대할수가 없습니다.

그럼 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

감사합니다.