부장님 안녕하세요? 꾸벅...
몇일전에 위의 글을 읽고 저도 어디선가 들었던 내용인데..기억이 나지
않아서 몇 군데를 알아 보았습니다.
이 중에 "동아일렉콤(구 동안전기)"의 자료실에 아래의 글이 남아 있더군요.
아래의 사유 말고도 다른 이유를 들었던 것 같은데 기억이 나지 않아서
아래의 글만 올립니다. 이거 퍼온 글인데 "동아"에서 저자권 침해라고
하는 건 아닌지?
암튼 잘 모르던 사항이 잘 기록된 글이어서 올립니다.
수고 하세요..... ^^;
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
UL(Underwriters Laboratories) 1950의 안전 초저전압(SELV, Safety Extra Low Voltage) 규정에 아래와 같은 내용이 있습니다.

' 2.3.2 1개의 SELV 회로나 상호 접속된 SELV 회로에 있어서, 사람이 접근 가능한 2개소 사이 또는 Ⅰ급 기기의 접근 가능한 부분과 기기의 보호 접지 단자 사이의 전압은 정상상태에서 42.4 나 DC 60V를 초과하지 않아야 한다 '

이러한 안전상의 이유로 통신 전원은 DC 60V를 넘지 않게 사용하고 있습니다. DC -48V의 선정은 통신 시스템 내부 회로의 최적 동작점으로 알고 있습니다. 넓은 동작 범위에도 12V 혹은 15V를 OP AMP, 5V를 TTL 계열, 3.3V를 CMOS계열에 사용하는 이유 역시 회로의 최적 동작을 위해서겠죠.

DC +48V를 사용하지 않고 DC-48V를 사용하는 이유는 다음과 같습니다.
대용량의 전원 장치의 경우, 한 장치가 전 전력을 전담하는 집중형보다 개별 MODULE이 분담하는 분산 전원 시스템을 구성하게 됩니다. 이 경우 개별 MODULE간을 연결하는 동(Cu) 물질의 BUS BAR를 사용하게 됩니다. 양극 전원 방식, 즉 +48V를 사용하게 될 경우 구조물(Fe)과 BUS BAR가 전기적으로 결합되어 부식전지를 형성하게 되고, 이 때 부식속도는 전류량에 비례하게 됩니다. 음극 전원 방식을 사용하게 되면, Fe와 Cu가 전기 반응을 일으키지 않게 되어 전원 장치와 구조물의 수명이 길게 됩니다. 또한, 통신용 전원은 낙뢰와 같은 자연적인 외란의 침투에도 정상적으로 운용되어야 하는데, 동작 전원이 대지 전위(통상 0V)의 아래일 경우 그 영향을 덜 받게 되는 거죠.