UPS병렬운전시 축전지를 1조로 운용할시 문제점

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일15-06-05 09:56 조회1,993회 댓글0건

본문

>
> 질문1)
> 비용절감측면에서 UPS2대 병렬운전시 축전지를 1조로 운용하는 방법이 있나요?
> 있다면 어떤방법이 있는지 부탁드립니다.
> 질문2) 다이나믹UPS 업체정보좀 알려주시고 기타 다이나믹UPS에 대한 관련 자료좀 부탁드립니다.
>
안녕하세요..

일반적인 정지형 SCR등 절체형식의 반도체 인버터 사용 UPS는 축전지를 1조로 운영하여 병렬하지 않습니다.
축전지를 1세트로 운영하면 UPS 내부의 병렬구동하는 의미가 없습니다 전기적으로 1대가 운영된다고 보시면 됩니다. 엄밀하게 병렬구동이 아니고 그냥 두배정도의 UPS 를 운영하신다고 보시면 됩니다.

다이나믹 UPS는 일반적인 정지형 UPS와는 전혀다른 시스템입니다. 그냥 발전기라고 보시면 됩니다.

기존 다이나믹 UPS는 인터넷 사이트 검색해서 찾아보셔야 될것 같습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다