안녕하세요? ups와 발전기에 대해 여쭤보려고 합니다. > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

안녕하세요? ups와 발전기에 대해 여쭤보려고 합니다.

페이지 정보

작성자 관리자 (61.♡.208.242) 작성일16-02-25 15:44 조회1,793회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요?
> 저는 쇼핑몰 고객센터의 담당자 입니다..
> 이번에 저희가 속해있던 호스트 업체 idc 백본장애로 쇼핑몰이 몇시간정도
> 멈추는 일이 있었는데요..알아보니 서버전원이 나갔었다고 하더군요.
>
> 거기서 온 답변으로는 노후전원설비를 교체하던중에 한전 전기를
> 발전기로 전환하는 과정에서 ups부품 오작동으로 전원이 나갔었다고 했는데요.
> 이게 가능한가요?
> 제생각에는 idc에서 ups는 정말 중요한 장치인데 평소에도 고장인지 관리가 되어야 하는데
> 그렇지 못했지 않았나 싶구요..
>
> 제가 아는분이 계신곳에서도 ups를 주기적으로 점검하고
> 비상발전대비 주기적 시험가동을 한다는데
> 여긴 그렇지 않았던게 아닌가 싶구요..
>
> ups오작동으로 인해서 전원순단이 일어나는 일이
> 국내 유수의 idc업체에서 그게 일어날수 있는 일인가도 궁금하군요..
> 관리부실을 의심해 봐도 될런지요?
>
> 또한 ups부품불량이었다는데 과연 무엇이 고장이었을까요??
>
안녕하세요...

불시의 정전이나 발전기 가동하는 과정에서 주로 무정전전원장치인 UPS를 사용하게 됩니다..

주로 순간정전에 대비하기때문에 일반적인 제품은 약 30분정도 보상하게 됩니다.

하지만 데이타 센터나 중요한 서버실에는 보상시간이 2시간-5시간 사용되는것도 있고

은행 본사 서버실에는 8시간 12시간짜리도 있습니다..

위의 경우에는 일반적언 무정전전원장치인것 같습니다만 정전보상을 하지 못하는 경우가

보통 3가지 정도 됩니다.

첫번째는 UPS 자체고장으로 출력에 전원을 공급하지 못하는 것이며

두번째는 UPS 내부에 배터리가 수명을 다해서 정전보상을 하지 못하는것이고

세번째는 배터리를 통하지 않고 바이패스(일반 한전전원에 연결)되는 경우입니다.

이 경우에는 주로 내부 이상이나 순간적인 과부하 상태나 인위적으로 바이패스 하는 경우입니다.

주로 위와 같은 세가지의 경우로 무정전보상을 하지 못하게 됩니다.

더 상세한 내용이나 질문이 필요하시면 게시판에 남겨주시면 답변드리겠습니다.

감사합니다 좋은 하루 되시기 바랍니다