> 안녕하세요!부장님!
> 날씨가 변덕이 심하네요!감기 조심하세요
> 다름이 아니라 돌입 전류와 정류에 관해서
> 여쭈어 볼게 있습니다.
> 교류전원을 정류 시켰을때 콘데서에 의해
> 돌입 절류가 생기는데 이 전류를 감소 시키려면
> 어떡해 해야 합니까?
> 또 단상과 삼상을 정류 시켰을때 부하가 걸리면
> 삼상보다는 단상이 전압드롭이 많이 생기더군요!
> 그이유를 알고 싶어서 이렇게 글을 올림니다.
> 귀찮으시더라도 답변해 주시면 감사 하겠습니다.
> 그럼 오늘도 행복하게 보내세요~~~
>

안녕하세요.

건강 걱정해주셔서 감사드립니다.

콘덴서 충전전류는 DC Choke(리액터:L)를 써서 LC 구성을 하면 돌입되는 전류는 많이 감소를 합니다. 부피가 커지고 원가상승이 되기때문에 UPS의 일부분 용량에서만 사용을 하지만 또한 입력 역률 개선(고조파 발생)의 효과를 가져오기때문에 단상인 경우에는 반드시 사용을 해야 합니다.

LC구성단계가 많을수록 입력 개선효과가 많습니다.

단상과 삼상의 경우 동일한 조건으로 부하를 걸었을때 당연히 단상의 전류드롭이 많이 생깁니다. 삼상의 상간전류와 단상의 전류의 차이가 1.74배나 더 흐르는 결과로 인해 라인드롭이 많이 생기고 또한 삼상을 풀브릿지로 정류한 결과의 출력파형을 보면 맥류성분이 더 많이 생기는것이 단상입니다.
쉽게 설명하면 삼상은 단상의 사인파의 한주기동안 사인파가 하나 더 있기때문에 맥류(리플전류)가 더 적게 흐르는것은 당연한 결과입니다.

훔...글로만 설명을 하려니까 잘 않돼네요...대강 이해가 되셨나요...정 이해가 되지 않으시면 단상 사인파를 그려서 시작점과 동시에 120도 위상차가 나는 사인파를 그려보시면 이해하시기가 좋을겁니다.

결론은 UPS 용량이 어느정도되면 (약 20KVA) 입력 상수를 삼상 380VAC로 하시는것이 여러모로 유리합니다.(출력은 출력장비에 따라 단상이든 삼상이든 무방:50KVA 넘어가면 출력도 삼상을 이용하는것이 유리)

대강 답변이 되었나요...오늘도 열심히 일하시고 항상 좋은날 되시길 바랍니다.
감사합니다.