> 안녕하세요!부장님!
> 죄송하지만 미숙한 질문을 드림니다.
> 2대의 ups를 각기 다른용도로 쓸려고 하는데 (듀얼 방식은 아님)
> 밧데리는 1대분만 쓰려고 합니다.
> 그러니까 밧데리 1대분으로 2대의 ups를 쓰려고
> 합니다.
> 제가 알기로는 ups에 밧데리 충전부가 있는 걸로 알고
> 있는데, 그럼 충전부는 하나면 써야 되나요?
> 답변해 주시면 감사하겠습니다.
>

안녕하세요

배터리를 공용으로 쓰는것은 별로 좋은 방법이 아닙니다.
왜냐면 입력정류부나 출력 인버터가 둘다 절연방식이라야 됩니다.

절연방식이 확실하면 배터리를 공용으로 사용하셔도 되며 내부에 있는 충전부는 그냥 두개로(병렬구동이 됨)사용하시면 더 좋습니다.

두개의 충전부를 사용하면 더 내구성이 좋아지는 결과가 됩니다.

하지만 두개모두 동일한 업체제품이고 제작업체에서 가능하다고 했을때에만 배터리를 공용으로 사용하시기 바랍고 같은 제작회사제품이 아니거나 제작업체에서 승인하지 않았을때에는 사용하지 마시기 바랍니다.

그럼 오늘하루도 즐거운 날 되셨길 바라고 매일 좋은날 되시길 바랍니다.

감사합니다.

TEL. 050-2254-2254 FAX. 031-366-6488 경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 46-13 ㈜유피에스코리아