> 안녕하십니까?
> ups를 쓰고 있는 농협입니다.
> 다름이 아니오라 ups를 쓰고 있는 중 자주 ups가 fault가
> 걸리는데 a/s를 자주 받아 받지만 별로 개선된 점이
> 없는것 같습니다.a/s직원이 말로는CD기가 문제가 된다고 하는데요!
> ups내부의 검출 CT를 제거 해서 이상이 없다고 하는데
> 신용이 가지 않더군요!오늘 아침도 fault가 걸려 있었습니다.
> ups의 문제인지 전기 공사 업체의 실수 인지 모르겠습니다.
> 죄송하지만 해답을 아신다면 답변해 주시면 감사 하겠습니다.
>

안녕하세요

농협이나 금융기관에서 사용하시는 UPS는 별관심을 갖지 않아 Fault가 되어 있어도 모르는 경우가 많은데 관리를 잘 하시는 편이군요..

Fault가 되는 경우가 약 4가지가 있습니다.
첫번째는 과부하(순간 과부하 포함)가 되어 리셋을 하기전에는 Fault가 해제가 되지 않는 경웁니다. 이경우에는 순간적인 과부하가 걸리는 경우에 발생합니다. 이를테면 순간적으로 모니터를 켜는순간이든지, 시디기를 켯을때 라든지, 전체 전원(UPS 출력을 전체적으로)을 껏다가 켯다든지 하는 경웁니다.

이경우에는 시티(출력검출이나 인버터 검출소자)를 제거하면 걸리지 않습니다만 위험한 상태가 될수도 있습니다. 메인 반도체 소자가 파손위험이 있습니다.

두번째는 내부적으로 불안정하든지 보드나 기타 회로구성이 망가진 경웁니다. 자주 Fault가 걸리고 출력 시스템의 ON-OFF에 관련없이 수시나 가끔 그런경우입니다. Control 보드를 수리하든지 점검을 하여야 합니다. 고치기기 까다로운 편입니다. 오래된 장비도 이럴수가 있습니다.

세번째는 온도이상으로 생기는 경웁니다. 조금 복잡한 구성의 UPS는 온도이상신호가 따로 있지만 간단한 UPS 는 온도이상도 Fault로 구성된 경우가 있습니다. 이 경우에는 주로 오후에 발생을 많이 하고 리셋을 해놓구서 조금 있으면 또 Fault되고 또 리셋하면 해제 되었다가 다시 하고를 반복합니다.

fault된직후에 리셋을 눌러도 해제가 되지 않으면 온도이상관계로 Fault가 된겁니다.

네번째는 내부 배터리 이상이나 출력 쇼트나,UPS 용량이 잘못되었다든지등등 체크해야 할 부분이 많습니다. 위 상태로는 검출 시티를 제거했다고 해도 Fault를 반복한다는것은 보드나 기타 주변회로가 불안하다고 할수가 있습니다. 확실히 검출부를 제거했다면......

다시한번 서비스 의뢰해서 원인파악을 정확히 요청을 하시는것이 좋을것 같습니다.