아이고 머리야!!!!! > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

아이고 머리야!!!!!

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-02-02 00:00 조회3,412회 댓글0건

본문

>
> 안녕하세요!!!
> 오랜만에 들어온것 같습니다...그동안 손님들이 꽤 있었네요...
> 업무중 막히는 부분이 있어 이렇게 도움을 청하려고 왔습니다...
> 현재 저희 회사에서는 직류발전기를 자체 발전하여서 전력을 생산하는 시스템을 제작중입니다..
> 발전이 연속적으로 발전을 하는게 아니어서 축전지에 축전을 시켜서 사용하려고 합니다..
> 그리고 밧데리 방전이 다돼면 한전전원으로 대체를 하려고 하는데..
> 한전전원으로 바뀌는 시간에 전기가 끊어져서 ATS를 사용하려고 합니다..
> 여러군데 검색을 해봐도 찾기가 좀 어렵습니다..
> 부장님 회사에 괜찮은 제품이 있으면 알려주셨으면 합니다..
> 한 10KW정도 발전을 한다면 어떤 시스템으로 가야 효율을 높일수 있는지 가르쳐주십시요...그럼 이만... 조언부드리겠습니다...
>

안녕하세요

구성하려고 하는 시스템이 한전전원이 끊어지게 될때만(정전될때만) 직류
발전기를 가동해서 사용하려고 하는지요...

질문 순서가 바뀌어서 다시 물어보는겁니다.

위와 같은 구성이라면 정전될때에 ATS를 사용하여 발전기를 가동하고
ATS가 절체될때하고 직류발전기의 시동시키는 시간에 전기가 끊어지게 됩니다.

이 경우에 UPS를 사용합니다. 큰 건물에 자체 발전기가 있을때에 발전기
시동할때만 UPS를 사용하는경우가 대부분입니다.

위의 경우처럼 끊어짐이 없는 (수밀리초내에)시스템이라면 UPS를 사용하시
는것이 좋습니다(5분정도 정전보상하는 )

그러나 최근에는 ATS의 절체순간에도 끊어짐없는 자동절체 시스템이 있다고
들었습니다만 제가 사용해본 경험이 없어서.... 확인을 할수가 없네요.
여러가지로 확인을 해보시고 상세한 내용이 필요하시면 연락하시기 바랍니다.

UPS도 여러가지가 있습니다. 필요하시면 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.