> 정말 궁금한게 있어서..
> 저희 회사에 UPS를 2대 사용하고 있습니다.근데 UPS의 출력단에
> 한대는 0V와 GND를 전선으로 연결했고 또 한대는 0V와 GND를 저항을
> 달았더군요!같은 회사의 제품이 아니라서 그런지 좀 불안하더군요!
> 어느것이 좋은건지 답변 좀 해주십시오
> 기다리겠습니다.
>
안녕하세요
Neutral(0V)와 Ground(G)는 원칙적으로 Common하면 안됩니다.
잘못하면 전기사고나 누전의 원인이 되기때문입니다만 서버나 기타 출력
측 장비가 요구하는 뉴트랄과 접지간 전압이 5V이하거나 접지저항 10 Ohm
이하가 되도록하기 위해 common하거나 저항을 다는 경우가 있습니다만
정상적인 방법이 아닙니다.
외국규격에서 요구하는것은 평상시(정상적인 입력전원공급시)에는 입력
뉴트랄과 출력측 뉴트랄이 Common된 상태에서 전원공급을 하고
(Ground와는 분리되어 있음)
정전시에만 Common된 뉴트랄이 분리되고 UPS 출력측의 뉴트랄과 그라운드
(Ground:접지)가 Common되어 출력 전원 공급을 하도록 구성되고
있습니다.- 일부 외국 제품에 적용되어 있음
이해가 되셨는지 모르겠지만
결론은 위와 같은 경우에는 뉴트랄과 접지를 연결
하지 말고 차라리 저항을 연결하는것이 좋다고 볼수 있습니다.
기존의 시스템에서 요구하는 뉴트랄과 접지사이의 전위를 잡아주기 위한
방법으로 직접 배선을 연결하는것보다는 저항이 더 안전하다고 생각합니다.
국내 규정등에 정확한 기준이 없는것으로 알고있습니다만 단지 제가 생각
하기에는 전선보다는 저항이 좋다고 생각한다는 겁니다.
답변이 대강 되었나요....
그럼 설 연휴 잘보내시고 항상 좋은날만 있으시길 바랍니다.
감사합니다.
> 정말 궁금한게 있어서..
> 저희 회사에 UPS를 2대 사용하고 있습니다.근데 UPS의 출력단에
> 한대는 0V와 GND를 전선으로 연결했고 또 한대는 0V와 GND를 저항을
> 달았더군요!같은 회사의 제품이 아니라서 그런지 좀 불안하더군요!
> 어느것이 좋은건지 답변 좀 해주십시오
> 기다리겠습니다.
>
안녕하세요
Neutral(0V)와 Ground(G)는 원칙적으로 Common하면 안됩니다.
잘못하면 전기사고나 누전의 원인이 되기때문입니다만 서버나 기타 출력
측 장비가 요구하는 뉴트랄과 접지간 전압이 5V이하거나 접지저항 10 Ohm
이하가 되도록하기 위해 common하거나 저항을 다는 경우가 있습니다만
정상적인 방법이 아닙니다.
외국규격에서 요구하는것은 평상시(정상적인 입력전원공급시)에는 입력
뉴트랄과 출력측 뉴트랄이 Common된 상태에서 전원공급을 하고
(Ground와는 분리되어 있음)
정전시에만 Common된 뉴트랄이 분리되고 UPS 출력측의 뉴트랄과 그라운드
(Ground:접지)가 Common되어 출력 전원 공급을 하도록 구성되고
있습니다.- 일부 외국 제품에 적용되어 있음
이해가 되셨는지 모르겠지만
결론은 위와 같은 경우에는 뉴트랄과 접지를 연결
하지 말고 차라리 저항을 연결하는것이 좋다고 볼수 있습니다.
기존의 시스템에서 요구하는 뉴트랄과 접지사이의 전위를 잡아주기 위한
방법으로 직접 배선을 연결하는것보다는 저항이 더 안전하다고 생각합니다.
국내 규정등에 정확한 기준이 없는것으로 알고있습니다만 단지 제가 생각
하기에는 전선보다는 저항이 좋다고 생각한다는 겁니다.
답변이 대강 되었나요....
그럼 설 연휴 잘보내시고 항상 좋은날만 있으시길 바랍니다.
감사합니다.