밧데리에 대해서 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-02-08 00:00 조회3,443회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요. 언제나 좋은 글 잘 읽고 있습니다.
> UPS 안에도 밧테리가 여러개 직력연결이 되어 있는 것으로 알고 있는데요. 밧테리 사용에 대해 여쭤보겠습니다.
> 현재 사용하는 발전기 출력전압이 DC 200V 정도가 나옵니다. 12V 밧테리 18개 정도를 직렬연결해서 충전하려고 하는데요. 이렇게 해도 되는 건지요? 누구 말로는 밧테리 전압이 고르게 배분이 되지 않아서 곧 망가진다고 하던데요 잘 모르겠습니다. UPS도 이런 문제가 있는건지요?
>
> 좋은의견을 들려주시면 고맙겠습니다.
>
안녕하세요
자주 들르신다니 감사드립니다
Battery 정전압충전은 Cell당 13.3-13.7VDC로 권장하고 있습니다.
200VDC로 충전하시려면 약 12VDC용 15개가 적당합니다.
15개를 직렬로 연결해서 충전전압을 200VDC로 충전하면 적당한 정전압
충전이 됩니다.
16개면 216VDC, 18개면 243VDC, 20개면 270VDC 로 정전압충전을 하면
됩니다.
일반 발전기를 가지고 충전을 하시려면 반드시 과전압이 되지 않토록
주의하여야 합니다. 과전압이 되면 과충전으로 이어지고 과충전을 하면
Battery를 사용하지 못하는 결과가 나옵니다.
주의하시기 바랍고...
설 연휴 잘 보내시길 바랍니다.
감사합니다.
> 안녕하세요. 언제나 좋은 글 잘 읽고 있습니다.
> UPS 안에도 밧테리가 여러개 직력연결이 되어 있는 것으로 알고 있는데요. 밧테리 사용에 대해 여쭤보겠습니다.
> 현재 사용하는 발전기 출력전압이 DC 200V 정도가 나옵니다. 12V 밧테리 18개 정도를 직렬연결해서 충전하려고 하는데요. 이렇게 해도 되는 건지요? 누구 말로는 밧테리 전압이 고르게 배분이 되지 않아서 곧 망가진다고 하던데요 잘 모르겠습니다. UPS도 이런 문제가 있는건지요?
>
> 좋은의견을 들려주시면 고맙겠습니다.
>
안녕하세요
자주 들르신다니 감사드립니다
Battery 정전압충전은 Cell당 13.3-13.7VDC로 권장하고 있습니다.
200VDC로 충전하시려면 약 12VDC용 15개가 적당합니다.
15개를 직렬로 연결해서 충전전압을 200VDC로 충전하면 적당한 정전압
충전이 됩니다.
16개면 216VDC, 18개면 243VDC, 20개면 270VDC 로 정전압충전을 하면
됩니다.
일반 발전기를 가지고 충전을 하시려면 반드시 과전압이 되지 않토록
주의하여야 합니다. 과전압이 되면 과충전으로 이어지고 과충전을 하면
Battery를 사용하지 못하는 결과가 나옵니다.
주의하시기 바랍고...
설 연휴 잘 보내시길 바랍니다.