> 먼저 답신 고맙습니다.제가 조금 부정확한 질문을 드린 것 같습니다.
> 여쭤보고자 하는 것은 전체 200V를 분담하는 각각의 밧테리, 예를 들어 15개 각각의 밧테리에 걸리는 전압이 약 13.3V로 균일하게 되지 않아, 연결된 15개중 일부의 밧테리는 저전압이 걸리고 일부는 예를 들면 18V로 정격보다 과전압이 걸려서 쉽게 망가지는 우려는 없겠는가 하는 질문입니다.
> 다시 한번 답신 부탁드립니다. 고맙습니다
>
안녕하세요
동일한 조건의 Battery를 직렬연결해서 사용하시면 됩니다.
일반적으로 UPS에 내장된 Battery인 경우에도 직렬연결해서 사용합니다.
단지 중간에 다른 제조회사나 사용연수가 다른 Battery라면 전압불균형이
생겨서 좋지 않습니다.
답변이 되었나요.
좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 먼저 답신 고맙습니다.제가 조금 부정확한 질문을 드린 것 같습니다.
> 여쭤보고자 하는 것은 전체 200V를 분담하는 각각의 밧테리, 예를 들어 15개 각각의 밧테리에 걸리는 전압이 약 13.3V로 균일하게 되지 않아, 연결된 15개중 일부의 밧테리는 저전압이 걸리고 일부는 예를 들면 18V로 정격보다 과전압이 걸려서 쉽게 망가지는 우려는 없겠는가 하는 질문입니다.
> 다시 한번 답신 부탁드립니다. 고맙습니다
>
안녕하세요
동일한 조건의 Battery를 직렬연결해서 사용하시면 됩니다.
일반적으로 UPS에 내장된 Battery인 경우에도 직렬연결해서 사용합니다.
단지 중간에 다른 제조회사나 사용연수가 다른 Battery라면 전압불균형이
생겨서 좋지 않습니다.