본문

부장님, 새해에도 복 많이 받으세요....
작년에 부장님께 한심한 질문을 많이 했던 궁금이입니다... ^^;

연말과 연초에 출장 다니다보니 한동안 부장님 사이트에도 방문을
못했습니다. 그런데 재미있는 글들이 많이 올라와 있더군요.
오늘 출근해서 그 글을 읽어보다가 궁금한 사항이 있어 이렇게 글을 올리게
되었습니다.

제가 궁금한 것은 아래의 글에 대한 부장님의 답변 중의 k정수의 선정
방법입니다. 부장님께서 올리신 자료에도 100분까지 밖에는 k정수가
규정되어 있지 않습니다. 120분에 대한 k값을 어떻게 선정하셨는지
알려 주시면 감사하겠습니다.

제가 역산을 해보니 k값이 약 5.54가 나오는군요.
→ 35ah = (1250va × k) / (220v × 0.9)
∴ k ≒ 5.54
제가 가진 자료(전기설비기술계산)에도 120분에 대한 자료가 있기는 해도
온도가 5℃인 경우의 값이어서 바로 적용하기가 어렵군요.
참고로 5℃ 기준으로 선정된 k정수를 이용해 CS형 축전지의 용량을 계산
해보면(종지전압 1.8V / 1.7V로 구분, 보수율 0.8과 0.9로 구분),
→ 1.8V 종지인 경우,
C = (1250va × 4.4) / (220v × 0.9) ≒ 27.77ah 또는
(1250va × 4.4) / (220v × 0.8) ≒ 31.24ah
1.7V 종지인 경우,
C = (1250va × 3.95) / (220v × 0.9) ≒ 24.93ah 또는
(1250va × 3.95) / (220v × 0.8) ≒ 28.05ah

또, 보수율의 일반적인 값은 0.8∼0.9로 다양한데 어떤 경우에 구분하여
사용할 수 있을지 부장님의 노하우를 알려 주시면 더욱 감사하겠습니다.
(보수율 0.8 권장 : 전기설비기술계산 핸드북(기다리), i-450,
(e)보수율편)

=====================<원문 발췌>===============================
1KW는 약 1250VA 입니다(일반적인 역률 계산으로)
1.25KVA로 2시간 방전하려면 Battery는 35Ah-16Cell(12V-16개)를 사용하면
됩니다.
===============================================================