> 안녕하십니까?부장님
> 늦게나마 새해 복 마니마니 받으세요!
> 다름이 아니오라 ups출력에 허전압이 생긴다고 하더군요!
> 이 허전압이 부하에 영향을 끼친다고 하던데...
> 허전압이 부하에 미치는 영향과 해결 방안을 알고 싶습니다.
> 그리고 한가지 더...
> 일반적인 전압과 허전압의 차이를 알고 싶습니다.
> 귀찮으시더라도 답변을 해주시면 감사하겠습니다.
>

오전에 답변을 드렸는데 게시판에 올라오지 않았네요.

허전압이란 말 그대로 헛것으로 보이는 전압입니다.
UPS 출력기준으로 말씀드리겠습니다.

출력의 뉴트랄과 그라운드. HOT라인과 그라운드 사이에 허전압이 생기는
경우가 많습니다.

주로 정전상태에서 배터리의 전압을 가지고 출력교류를 만들기때문에
입력의 뉴트랄등과 전혀 관련이 없이 출력되는 전원이므로 위와 같이
그라운드와 허전압이 발생할수 있습니다

주로 뉴트랄과 그라운드,HOT라인과 그라운드전압이 정격전압의 반정도,
뜨는 경우가 많습니다.

허전압이 뜰경우에는 백열전구 약 40W 정도를 양단에 연결할때에
순간적으로 켜졌다가(아주 흐리게)꺼지면 허전압입니다.

하지만 계속적으로 켜져(흐리게라도)있으면 단순 허전압이 아니고 누전일
경우입니다. 어디선가 누전이 되어 정상적인 전압원이 아니므로 이런
경우에는 반드시 원인을 파악하여 제거하여야 합니다.

누전상태는 물론이지만 허전압이 뜨는 경우에는 출력에 연결된 장비에
좋치않은 영향을 미치게 됩니다.

이를테면 내부 보드가 탄다든지 휴즈가 이유없이 나간다던지, 에러가 자주
발생한다든지, 외함에 전기가 온다든지 하는 경웁니다.

이를 방지하기 위해서는 (허전압인 경우) 출력측에 뉴트랄과 핫라인을
구분해 주는 겁니다. 뉴트랄과 접지에 임피던스가 높은(용량성 소자등)
을 연결해서 허전압을 바이패스 시키고 뉴트랄과 접지에 전위차를 없애
주는 방법이 있습니다.

일부 외제UPS는 정전상태에서만 UPS 출력측의 뉴트랄과 한전 접지를
Common 하고 정상적인 한전인입인 경우에는 입력뉴트랄과 Common되는 제품
도 있습니다만 어떤방법이 정상적인지, 정확한 기준이 되는건지
를 정확히 모르겠네요.

혹시 이곳을 방문하시는 기술자분이 계시면 여기에 글 올려주시면 감사
하겠네요...

대략 답변이 되었는지요..

오늘 하루도 즐겁게 보내시길 바랍니다..

감사합니다...