> UPS비전문가로서 무척 궁금합니다.
> 한 지역 방송국에 설치된 UPS(삼상사선식출력)와 장비간 문제가 발생하여
> 원인을 찾고 있습니다.
> UPS출력에 바로 연결된 220V분전반 입력단 중 R상과 접지단에서 380VAC(
> T-G 간도 동일), S상과 접지는 0V, N과 G는 220VAC가 측정 되는 이유를
> 알고 싶습니다.(접지단 단선후 외함과는 100V정도 감소,대신 S와 외함간은
> 90V 증가)
> 참고로 UPS출력은 220V(삼상사선)와 110VAC를 내보내고 있고,
> 110VAC분전반에서는 H와 N은 110V, H와 G는 54V, N과 G도 54VAC가 측정되고
> 있습니다. 별도의 상전을 사용하는 220V 분전반은 이상이 없습니다.
> UPS측이 전기팀에 요구한 사항은 R과 T상으로 110V를 만들었기에
> 220V 분전반은 S상 위주의 구성을 요구했고, 추후에 R과 T상에 연결된
> 장비측에 입력된 전원에서 R(T)과 G간에 380VAC이 측정되었습니다.
> 220V분전반 입력측 상간 전압은 이상이 없습니다.; R,S,T상간이 380VAC,
> 각각의 상과 N과는 220VAC가 정상적으로 검출됨.
>
저도 잘 모르는데...건방지지만 한번 적어볼랍니다...
1. 부하 불평형율 조사 ------> 30%면 안돼여...
2. 선간 지락확인
3. 제 메일로 도면을 송부해주시면(이상부분 체크하셔서...헤헤) 답변드리겠습니다. (날새서라도...웃싸~)
4. 상기 1, 2 번을 확인한후 Neutral접지 바람(단독접지, 1종접지로..^^)