S상과 접지가 OV면?
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일02-02-01 00:00 조회5,279회 댓글0건관련링크
본문
>
> UPS비전문가로서 무척 궁금합니다.
> 한 지역 방송국에 설치된 UPS(삼상사선식출력)와 장비간 문제가 발생하여
> 원인을 찾고 있습니다.
> UPS출력에 바로 연결된 220V분전반 입력단 중 R상과 접지단에서 380VAC(
> T-G 간도 동일), S상과 접지는 0V, N과 G는 220VAC가 측정 되는 이유를
> 알고 싶습니다.(접지단 단선후 외함과는 100V정도 감소,대신 S와 외함간은
> 90V 증가)
> 참고로 UPS출력은 220V(삼상사선)와 110VAC를 내보내고 있고,
> 110VAC분전반에서는 H와 N은 110V, H와 G는 54V, N과 G도 54VAC가 측정되고
> 있습니다. 별도의 상전을 사용하는 220V 분전반은 이상이 없습니다.
> UPS측이 전기팀에 요구한 사항은 R과 T상으로 110V를 만들었기에
> 220V 분전반은 S상 위주의 구성을 요구했고, 추후에 R과 T상에 연결된
> 장비측에 입력된 전원에서 R(T)과 G간에 380VAC이 측정되었습니다.
> 220V분전반 입력측 상간 전압은 이상이 없습니다.; R,S,T상간이 380VAC,
> 각각의 상과 N과는 220VAC가 정상적으로 검출됨.
>
안녕하세요
위 ?스라는분이 간단하게 답변을 하셨네요.. 감사드립니다...
일단 전원구성이 상당히 불안정하게 결선이 되어있는것 같습니다.
제가 궁금한것은 왜 S상을 접지하였는지 모르겠습니다. UPS입력의 삼상은
정상적인 구성으로 되어있는데 UPS출력의 S상을 접지로 접속
했는지 이해가 잘 안갑니다.
물론 110V의 사용때문에 그렇게 구성을 했다고 했는데...잘 모르겠네요
UPS가 삼상4선식이면 Y결선의 출력일것 같은데요.. 그러면 입력뉴트랄과 출력
뉴트랄을 Common을 해야 하는것 아닌가요? ...(델타 출력결선이라면 모르겠지만..)
그러면 모든것이 정상적인 구성이 되어 위와 같은 전압이 뜨지 않게되는데..
제가 만약에 전기담당자라면 즉시 S상을 접지나 뉴트랄로 잡은것을 분리
하겠습니다. 삼상4선식의 220V 구성된것을 S상을 접지로 연결한
것이 문제인것 같습니다.
출력에 연결되어 있는 장비에도 심각한 문제가 발생할수가 있습니다.
물론 제가 모르는 다른 문제때문에 그렇게 연결할수 밖에 없는 상황일수도
있겠지만 제가 담당이라면 일단 S상을 풀어놓고서 원인및 문제해결을
검토해보겠습니다.
지금 현재 구성은 UPS 출력이 3상4선식 220V출력에 110V는 R-T(복권으로
추정)에 연결된것 같습니다.
UPS 출력중 S상이 접지가 되어있구요.....이 결선으로는 UPS 출력 뉴트랄
과 접지사이에 220V 측정되는것이 정상입니다.
나머지도 위와 같이 전압이 측정될수가 있습니다.
110V의 출력은 한꺼번에 많은 부하용량이 아니라면 UPS출력 뉴트랄과
각상에서 다운하여 3개의 전원으로 분리해서 사용하는것이 좋을것 같습니다.
대략 답변이 되었는지요..
위의 사실말고 다른 원인이나 문제때문에 접지를 했는지도 모릅니다.
제가 말씀드리는것은 단지 제 견해이므로 참고만 하시고 다른 문제나 해결
방법을 UPS제조업체와 잘 상의해서 하시기 바랍니다.
오늘이 2월 초입니다. 앞으로 항상 좋은날 있으시길 바랍니다.
감사합니다.
> UPS비전문가로서 무척 궁금합니다.
> 한 지역 방송국에 설치된 UPS(삼상사선식출력)와 장비간 문제가 발생하여
> 원인을 찾고 있습니다.
> UPS출력에 바로 연결된 220V분전반 입력단 중 R상과 접지단에서 380VAC(
> T-G 간도 동일), S상과 접지는 0V, N과 G는 220VAC가 측정 되는 이유를
> 알고 싶습니다.(접지단 단선후 외함과는 100V정도 감소,대신 S와 외함간은
> 90V 증가)
> 참고로 UPS출력은 220V(삼상사선)와 110VAC를 내보내고 있고,
> 110VAC분전반에서는 H와 N은 110V, H와 G는 54V, N과 G도 54VAC가 측정되고
> 있습니다. 별도의 상전을 사용하는 220V 분전반은 이상이 없습니다.
> UPS측이 전기팀에 요구한 사항은 R과 T상으로 110V를 만들었기에
> 220V 분전반은 S상 위주의 구성을 요구했고, 추후에 R과 T상에 연결된
> 장비측에 입력된 전원에서 R(T)과 G간에 380VAC이 측정되었습니다.
> 220V분전반 입력측 상간 전압은 이상이 없습니다.; R,S,T상간이 380VAC,
> 각각의 상과 N과는 220VAC가 정상적으로 검출됨.
>
안녕하세요
위 ?스라는분이 간단하게 답변을 하셨네요.. 감사드립니다...
일단 전원구성이 상당히 불안정하게 결선이 되어있는것 같습니다.
제가 궁금한것은 왜 S상을 접지하였는지 모르겠습니다. UPS입력의 삼상은
정상적인 구성으로 되어있는데 UPS출력의 S상을 접지로 접속
했는지 이해가 잘 안갑니다.
물론 110V의 사용때문에 그렇게 구성을 했다고 했는데...잘 모르겠네요
UPS가 삼상4선식이면 Y결선의 출력일것 같은데요.. 그러면 입력뉴트랄과 출력
뉴트랄을 Common을 해야 하는것 아닌가요? ...(델타 출력결선이라면 모르겠지만..)
그러면 모든것이 정상적인 구성이 되어 위와 같은 전압이 뜨지 않게되는데..
제가 만약에 전기담당자라면 즉시 S상을 접지나 뉴트랄로 잡은것을 분리
하겠습니다. 삼상4선식의 220V 구성된것을 S상을 접지로 연결한
것이 문제인것 같습니다.
출력에 연결되어 있는 장비에도 심각한 문제가 발생할수가 있습니다.
물론 제가 모르는 다른 문제때문에 그렇게 연결할수 밖에 없는 상황일수도
있겠지만 제가 담당이라면 일단 S상을 풀어놓고서 원인및 문제해결을
검토해보겠습니다.
지금 현재 구성은 UPS 출력이 3상4선식 220V출력에 110V는 R-T(복권으로
추정)에 연결된것 같습니다.
UPS 출력중 S상이 접지가 되어있구요.....이 결선으로는 UPS 출력 뉴트랄
과 접지사이에 220V 측정되는것이 정상입니다.
나머지도 위와 같이 전압이 측정될수가 있습니다.
110V의 출력은 한꺼번에 많은 부하용량이 아니라면 UPS출력 뉴트랄과
각상에서 다운하여 3개의 전원으로 분리해서 사용하는것이 좋을것 같습니다.
대략 답변이 되었는지요..
위의 사실말고 다른 원인이나 문제때문에 접지를 했는지도 모릅니다.
제가 말씀드리는것은 단지 제 견해이므로 참고만 하시고 다른 문제나 해결
방법을 UPS제조업체와 잘 상의해서 하시기 바랍니다.
오늘이 2월 초입니다. 앞으로 항상 좋은날 있으시길 바랍니다.
감사합니다.