> 3상 UPS를 연결해 배전반의 전류값들을 확인해 보면
> T상에 380V, 82A, S상에서 380V 64A, R상에서 380V 70A 정도 찍히는것 같습니다.
> 실제 장비는 220V 짜리 장비들입니다.
> 이때 필요한 UPS용량은 얼마정도 잡으면 되나요?
>
안녕하세요.
실제 사용하는 전류값을 측정한 경우에는 최대로 사용중인지, 운휴되는
(측정당시 사용하지 않는 부하량)부하량이 얼마인지를 잘 확인해야 합니다.
실제 측정전류값을 그냥 산정해서 UPS에 적용하면 많은 차이가 날수가
있습니다.
위의 경우 부하가 단상 220V만 사용하는 경우라면...
82A * 220V = 18KW , 64A * 220V = 14KW , 70A * 220V = 15.4KW
Total 18+14+15.4 = 47.4 KW
UPS 용량 : 47.4 * 2 (피상전력분,운휴부하량 추가) * 1.3(여유율)
120KVA
UPS용량은 약 120KVA정도 사용하시면 됩니다.
위의 2배 해준 수치는 실제 측정전류을 UPS 단위인 피상전력으로 표시한
것이며 측정당시 최대 부하가 아닌것도 감안했습니다.
실제 측정전류의 두배에 UPS사용 여유율 1.3을 해주는것이 적당한
용량산정으로 보시면 됩니다
위의 부하로 UPS를 120KVA로 사용한다면 약 60%-80%의 부하율이 됩니다.
UPS는 몇수년을 전혀 고장없이 사용해야 되므로 좀더 부하에 대한 여유
를 두는것이 좋습니다.
그래서 제 개인적인 UPS용량산정은 약 150KVA로 하는것이 가장 적당한
용량이 될것같습니다.
답변이 되었나요..
그럼 오늘도 즐거운 날 되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 3상 UPS를 연결해 배전반의 전류값들을 확인해 보면
> T상에 380V, 82A, S상에서 380V 64A, R상에서 380V 70A 정도 찍히는것 같습니다.
> 실제 장비는 220V 짜리 장비들입니다.
> 이때 필요한 UPS용량은 얼마정도 잡으면 되나요?
>
안녕하세요.
실제 사용하는 전류값을 측정한 경우에는 최대로 사용중인지, 운휴되는
(측정당시 사용하지 않는 부하량)부하량이 얼마인지를 잘 확인해야 합니다.
실제 측정전류값을 그냥 산정해서 UPS에 적용하면 많은 차이가 날수가
있습니다.
위의 경우 부하가 단상 220V만 사용하는 경우라면...
82A * 220V = 18KW , 64A * 220V = 14KW , 70A * 220V = 15.4KW
Total 18+14+15.4 = 47.4 KW
UPS 용량 : 47.4 * 2 (피상전력분,운휴부하량 추가) * 1.3(여유율)
120KVA
UPS용량은 약 120KVA정도 사용하시면 됩니다.
위의 2배 해준 수치는 실제 측정전류을 UPS 단위인 피상전력으로 표시한
것이며 측정당시 최대 부하가 아닌것도 감안했습니다.
실제 측정전류의 두배에 UPS사용 여유율 1.3을 해주는것이 적당한
용량산정으로 보시면 됩니다
위의 부하로 UPS를 120KVA로 사용한다면 약 60%-80%의 부하율이 됩니다.
UPS는 몇수년을 전혀 고장없이 사용해야 되므로 좀더 부하에 대한 여유
를 두는것이 좋습니다.
그래서 제 개인적인 UPS용량산정은 약 150KVA로 하는것이 가장 적당한
용량이 될것같습니다.
답변이 되었나요..