ups용 축전지 용량선정법 문의
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일01-12-08 00:00 조회4,528회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요
> ups를 공부하는 전기인 입니다
> 축전지용량을 산정하고 정전시의 방전전류를 구하는 공식을 예를 들어 설명해주시기 바랍니다.
> 예) 20kva 부하용량에 전압이 220 이고 부하역률이 0.8 인버터효율 0.9 라면 어떻게 계산을 하면 좋을까요
> 부탁드립니다.
>
안녕하세요
축전지 용량을 산정하는 방법은 이 홈페이지의 용량계산이란 항목이
있습니다.
정전시 방전전류는 인버터 효율이 0.9이면
20000 / Battery 평균전압 / 0.9 = 방전전류(평균)
가 됩니다.
좀더 상세한 계산방법을 원하시면 배터리업체에 계산방법이나 계산하는
시디등을 제공하는업체도 있습니다.
그럼 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.
> 안녕하세요
> ups를 공부하는 전기인 입니다
> 축전지용량을 산정하고 정전시의 방전전류를 구하는 공식을 예를 들어 설명해주시기 바랍니다.
> 예) 20kva 부하용량에 전압이 220 이고 부하역률이 0.8 인버터효율 0.9 라면 어떻게 계산을 하면 좋을까요
> 부탁드립니다.
>
안녕하세요
축전지 용량을 산정하는 방법은 이 홈페이지의 용량계산이란 항목이
있습니다.
정전시 방전전류는 인버터 효율이 0.9이면
20000 / Battery 평균전압 / 0.9 = 방전전류(평균)
가 됩니다.
좀더 상세한 계산방법을 원하시면 배터리업체에 계산방법이나 계산하는
시디등을 제공하는업체도 있습니다.
그럼 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.