> 안녕하세요
> ups를 공부하는 전기인 입니다
> 축전지용량을 산정하고 정전시의 방전전류를 구하는 공식을 예를 들어 설명해주시기 바랍니다.
> 예) 20kva 부하용량에 전압이 220 이고 부하역률이 0.8 인버터효율 0.9 라면 어떻게 계산을 하면 좋을까요
> 부탁드립니다.
>

안녕하세요

축전지 용량을 산정하는 방법은 이 홈페이지의 용량계산이란 항목이
있습니다.

정전시 방전전류는 인버터 효율이 0.9이면
20000 / Battery 평균전압 / 0.9 = 방전전류(평균)
가 됩니다.

좀더 상세한 계산방법을 원하시면 배터리업체에 계산방법이나 계산하는
시디등을 제공하는업체도 있습니다.

그럼 좋은 하루되시길 바랍니다. 감사합니다.