ups에 관한 질문입니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.79.80) 작성일01-12-14 00:00 조회3,567회 댓글0건관련링크
본문
>
> 안녕하세요?
> 저는 대체에너지 개발회사 기술개발과에 입사한 황성순입니다.
> 업무파악을 하려고 인터넷으로 여러군데 다니면서 대충ups가 어떤건지는 이해를 했는데, 용량산출에 문제가 생겼습니다...얼마전에 저희회사 이사님이 2시간동안 방전을 해서 1kw를 돌릴수있는 축전지 및 제품을 많들수 있는 업체를 알아보라고 하셨습니다... 여러회사 사이트를 검색해본결과 용량이 ah로 표기되어있어서 찾지를 못했습니다..이럴경우 얼마의 용량 제품을 사용해야 하는지 조언부탁합니다.. 그리고 제원표를 보는 방법도 좀 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
> 제 질문이 어려운건지 아니면 말도안돼는 질문인지는 모르겠지만, 여러군데 멜을 뛰어보았는데, 아무도 연락이 없었습니다..부디 꼭 회답을 주시기바랍니다...
>
안녕하세요.
1KW는 약 1250VA 입니다(일반적인 역률 계산으로)
1.25KVA로 2시간 방전하려면 Battery는 35Ah-16Cell(12V-16개)를 사용하면
됩니다.
제원표를 보는방법이란 질문이 어떤건지 모르겠습니다.
일반 사양보는것이라면 당 홈페이지의 UPS 항목의 시험항목이나 용어해설
을 보시면 도움이 될것입니다.
답변이 되었는지요...
상세한 답변이 필요하시면 다시 연락주시기 바랍니다.
2002년도에서 하시는일 잘되시길 바랍니다. 감사합니다