> 안녕하세요?
> 답변잘받았습니다..
> 그런데 "1.25KVA로 2시간 방전"이 "35Ah-16Cell(12V-16개)"로 되는 과정을 좀더 자세히 설명해 주시면 감사하겠습니다....
> 워낙 기초기식이 없는터라.....
>
안녕하세요.
문의하신 내용은 이 홈페이지 UPS/정전보상시간이란 항목에 나와 있습
니다.
한번 역으로 계산해보시면 될것 같습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 되시길....