정전 보상시간에 대해서 문의합니다.
페이지 정보
작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-11-17 00:00 조회4,370회 댓글0건관련링크
본문
>
> 현재 UPS를 사용하려고 하는 장비의 소모 전력이 약 30W 정도입니다.
> 소모전력이 작아서 적은 용량의 UPS를 쓰면 별 문제는 없습니다.
> 그런데 정전 보상시간이 길어야 합니다.
> 짧은 경우는 약 1시간, 긴 경우는 3시간 정도까지는 유지해야합니다.
>
> 이러한 경우에는 어떤 UPS를 사용해야 합니까?
>
> 300W 짜리 UPS가 정전 보상시간이 5~10분이면 실제 30W만 사용하는 경우에는 50~100분 동안 유지 돼나요?
>
> 도움 말씀 부탁합니다.
>
> p750k 모델을 사용하면 소모전력 30W 정전 보상시간이 어느정도 되는지 알려주십시요...
>
안녕하세요
문의하신 정전보상시간은 부하용량과 정전보상시간은 비례하지는 않습니다.
방전특성곡선자체가 직선성을 가지고 있지 않으며 UPS자체 소비전력이
있기때문입니다.
위와같이 소비전력이 작은 장비를 가지고 정확한 정전보상시간을 계산
하기가 어렵습니다.
정확한 정전보상시간 측정은 직접 사용하시고자 하는 장비를 테스트 해
보는것이 가장 정확합니다.
답변이 되었나요..
당사의 UPS 750VA로는 약 1시간에서 3시간 정도 될것같습니다만
정확한 것은 직접 부하를 걸어놓고 방전하는것이 가장 좋을것 같습니다.
감사합니다.
오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
> 현재 UPS를 사용하려고 하는 장비의 소모 전력이 약 30W 정도입니다.
> 소모전력이 작아서 적은 용량의 UPS를 쓰면 별 문제는 없습니다.
> 그런데 정전 보상시간이 길어야 합니다.
> 짧은 경우는 약 1시간, 긴 경우는 3시간 정도까지는 유지해야합니다.
>
> 이러한 경우에는 어떤 UPS를 사용해야 합니까?
>
> 300W 짜리 UPS가 정전 보상시간이 5~10분이면 실제 30W만 사용하는 경우에는 50~100분 동안 유지 돼나요?
>
> 도움 말씀 부탁합니다.
>
> p750k 모델을 사용하면 소모전력 30W 정전 보상시간이 어느정도 되는지 알려주십시요...
>
안녕하세요
문의하신 정전보상시간은 부하용량과 정전보상시간은 비례하지는 않습니다.
방전특성곡선자체가 직선성을 가지고 있지 않으며 UPS자체 소비전력이
있기때문입니다.
위와같이 소비전력이 작은 장비를 가지고 정확한 정전보상시간을 계산
하기가 어렵습니다.
정확한 정전보상시간 측정은 직접 사용하시고자 하는 장비를 테스트 해
보는것이 가장 정확합니다.
답변이 되었나요..
당사의 UPS 750VA로는 약 1시간에서 3시간 정도 될것같습니다만
정확한 것은 직접 부하를 걸어놓고 방전하는것이 가장 좋을것 같습니다.
감사합니다.
오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.