UPS의 부하중 변압기에 의한 영향은 없는지요? > 제품문의

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


제품문의

UPS의 부하중 변압기에 의한 영향은 없는지요?

페이지 정보

작성자 관리자 (220.♡.73.223) 작성일01-11-20 00:00 조회3,818회 댓글0건

본문

>
> UPS의 출력부(인버터)의 소자가 IGBT일 경우
> UPS의 부하에 변압기를 사용하면 UPS의 IGBT가 문제 없는지요?
> 변압기는 투입시 돌입전류가 약10배 정도 흐른다던데,
> 비록 시간은 짧지만(0.5cycle 이하) 이 돌입전류를 IGBT가 견딜 수 있는지요?
> 바쁘시겠지만 답변 부탁드립니다. 수고하시구요
>

안녕하세요.

UPS 출력에 변압기를 연결하면 변압기의 돌입전류나 순간 서어지등으로
영향을 받습니다.

일반적인 변압기 설계에 의해 임피던스가 비교적 높게 설계된 변압기는
별 영향을 받지 않습니다만 청계천등지에서 파는 임피던스가 비교적
낮은 트랜스나 제대로 설계제작되지 않은 변압기등을 연결했을때는 가끔

UPS측의 반도체소자가 영향을 받는 경우가 있습니다.

그러므로 UPS출력에 변압기를 연결하는 경우에는 특히 주의해서 연결하
여야 합니다.

그럼 오늘 하루도 즐거운 날 되시길 바랍니다.

감사합니다.